各位大虾,三级负荷的应急照明采用蓄电池,那么它的回路中是几条线阿,蓄电池正常时带电,通过照明回路充电不就可以了么,我怎么看的有图籍上是三条线?请指教
各位大虾,三级负荷的应急照明采用蓄电池,那么它的回路中是几条线阿,蓄电池正常时带电,通过照明回路充电不就可以了么,我怎么看的有图籍上是三条线?请指教
12楼
很详细阿
回复
13楼
谢谢!那应急照明没有PE线吗?
回复
14楼
只要低于2.4米,就应该有PE线吧
回复
15楼
图纸是最好的答案,不知那位大哥可以上传一下。谢谢。
回复
16楼
一般都是三根线把,可我见过五根线的,不明白怎么回事
回复
17楼
我也没明白到底是怎么回事?
顶一下
希望高手们帮忙解答下?
谢谢了
回复
18楼
如果从电源端出来就是5根线,那么就是----- L线 ; N线 ; PE线; 充电线(自带蓄电池灯,另设一断路器作充电之用); 强制点亮线
回复
19楼
不太明白楼上的,强制点亮线是什么线/控制线么?
回复
20楼
强制点亮线是消防控制室在消防状态下强行点亮照明。
加上蓄电池的照明符合等级应为二级
回复
21楼
三根,火线,零线,充电线
回复