消防泵房的试验管是起什么作用的?
sanyanpai
sanyanpai Lv.2
2006年08月27日 16:33:52
只看楼主

最近我在163下了一个消防泵房的图纸学习,发现从消防水池到消防泵的出水偏心异径管之间设置了一段"试验管",有点类似于净水厂处理工艺里面的超越管线,我实在是不明白这段"试验管"是起什么作用的,请各位前辈指教一二,谢谢!

最近我在163下了一个消防泵房的图纸学习,发现从消防水池到消防泵的出水偏心异径管之间设置了一段"试验管",有点类似于净水厂处理工艺里面的超越管线,我实在是不明白这段"试验管"是起什么作用的,请各位前辈指教一二,谢谢!

1156668369171.jpg

免费打赏
wwh003111
2006年08月30日 20:18:25
12楼
同意六楼的看法,是在消防系统不需要水的状态下,检验消防泵的工作性能时的回水管路,或在系统供水时的泄压管线,但好象应接在止回阀和闸阀间.
回复
jianyh
2006年08月31日 09:23:54
13楼


为什么哪?我们放在闸阀后,审图也没提?


让我学习一下!
回复
zhaochunwei
2006年09月01日 17:44:51
14楼
回复
zjw1316189
2006年09月04日 11:36:40
15楼
从你上传的图中看,这个不应该叫试验管,准确的说应该叫持压泄放管,它的作用是检验消防泵的工作性能时的回水管,或在消防系统火灾灭了停止供水时的泄压管
回复
hblfgarjl
2006年11月07日 19:54:32
16楼
最好的截图办法(也是最笨的截图办法)就是 打开电子图纸后 按键盘上的 "PRINT SCREEN"键(一般在F12键的右边) 再打开"程序-附件-画图" 之后按CTRL+V键