地基基础处理问题?高手请进
hmlfl
hmlfl Lv.2
2006年08月27日 19:47:59
来自于地基基础
只看楼主

地基基础处理疑问?灰土地基被吊起来一米多,会存在安全隐患吗?具体见附图,希望发表看法。

地基基础处理疑问?灰土地基被吊起来一米多,会存在安全隐患吗?具体见附图,希望发表看法。

1156680014707.JPG

免费打赏
xczhoney
2006年11月24日 12:24:51
32楼
我说了一下,浙大那个感觉说的不对.请注意这里是不对.详见《全国民用建筑工程设计技术措施》里面,3.8.1.3条
害人不浅啊.虽然不会说错了,不会让你负什么责任.但下次最好还是说一下出处.
回复
mangm_2000
2006年11月26日 13:34:26
33楼
安全起见,我也同意做挡墙兼做右侧地下室外墙。这样既保证了安全有方便放水施工。
回复
zdg3000
2006年11月27日 13:36:44
34楼
同意20楼的看法,特作2点补充:

1.两个基础之间必须保持的间距为h*tg(a),而不是h*ctan(a)(a为扩散角,h为基础底面高差)。
2.根据地基处理规范,灰土垫层扩散角可取28度。
另外,灰土垫层不可作为建筑物的外墙。临时构筑物另当别论。
回复
mygeotech
2006年11月28日 10:21:02
35楼
是不是讨论灰土地基是否处理恰当?
我认为不合适:灰土垫层应该有放坡系数,即顶、底宽度应不一样;灰土垫层与地下室之间应有支挡措施。
回复
xjkswch
2006年11月28日 19:38:07
36楼
我也同意在红圈内做挡土墙的做法,应该做个挡墙挡一下的,这样比较合理,除了满足安全以外,还便于做防水,现在设计都是终身制,还是让自己睡个塌实吧。当然,也可以做个板桩什么的,哈哈