自动喷淋喷头距离梁的长度是不是不能超过1.8米
xx0xx0
xx0xx0 Lv.2
2006年08月27日 21:46:19
只看楼主

自动喷淋喷头距离梁的长度是不是不能超过1.8米

自动喷淋喷头距离梁的长度是不是不能超过1.8米
免费打赏
saerka_rock
2006年08月28日 10:11:19
2楼
是的,规范上也有说明
回复
rao1817
2006年08月28日 18:19:24
3楼
离墙身不大于1.8米但不小于0.6米,喷淋头之间不大于3.6米但不能小于2.4米
回复
saerka_rock
2006年08月28日 19:00:50
4楼
不小于0.6米的说法不知道从何而来,似乎老师以前讲过,但找不到依据啊
回复
xx0xx0
2006年08月28日 20:54:01
5楼
多谢
回复
jinhui020222205
2006年08月30日 11:25:18
6楼
表格上的2.2又怎么解释啊?
回复
nick_wujq
2006年08月30日 13:06:13
7楼



我也有这个疑问,但有时我也会少于0.6米,被提就要他找依据,最后也是找不到,但有看到最小不小于0。1米。
回复
quan851119
2006年08月30日 14:44:28
8楼
离墙身不大于1.8米但不小于1.2米
回复
sjx0032
2006年09月08日 15:25:24
9楼
直立型喷头与障碍物的最大的距离,设计有规定,详见附件.喷头间的距离根据建筑物的危险等级(喷头喷水强度)确定,轻危险级正方形布置最大4.4米,中危1级3.6,中危2级3.4,严重危险级3.0,长方形布置轻危险级最大4.5米,中危1级4.0,中危2级3.6,严重危险级3.6,与端墙的最大距离轻危险级2.2米,中危1级1.8,中危2级1.7,严重危险级1.5.
回复
sjx0032
2006年09月08日 15:30:52
10楼
我的依据是《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)
补充一下,若距离梁超过1.8米,你这个喷头距离梁对面的喷头是不是也超过1.8米?这样的话,你的保护距离肯定就不够了啊。