请问双栓双立管是什么样子的?用在什么情况?“双栓”是指双阀双出口型消火栓吗
请问双栓双立管是什么样子的?用在什么情况?“双栓”是指双阀双出口型消火栓吗
2楼
回复
3楼
哈哈,我也正想知道这个问题呢,
回复
4楼
图集04S202
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅
超过这个范围和安装空间不够的时候 就这用这个。我是这样想的! 不对的请指教!
回复
5楼
支持一下楼主
回复
6楼
wz520zhou 发表于 2012-2-2 16:41 图集04S202 以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。不知现在还能看到不,这个两种情况,在哪个规范里规定的?
回复
7楼
wukonghuandami 发表于 2014-9-13 09:36 不知现在还能看到不,这个两种情况,在哪个规范里规定的?自己找到了,高规7.4.2……
回复
8楼
wukonghuandami 发表于 2014-9-13 09:36 不知现在还能看到不,这个两种情况,在哪个规范里规定的?高层民用建筑设计防火规范
回复
9楼
新的《消规》允许18层以下住宅可以采用一股消防水枪的充实水柱,所以不需要用双栓双口
回复
10楼
新的《消规》已经不提倡双栓了,楼主赶快学习新的规范吧,免得出问题。。。
回复
11楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-9-22 09:55 新的《消规》允许18层以下住宅可以采用一股消防水枪的充实水柱,所以不需要用双栓双口哪一条说的?