请问双栓双立管是什么样子的?用在什么情况?“双栓”是指双阀双出口型消火栓吗
lingqiuzhang1985
2011年12月14日 10:39:45
只看楼主

请问双栓双立管是什么样子的?用在什么情况?“双栓”是指双阀双出口型消火栓吗

请问双栓双立管是什么样子的?用在什么情况?“双栓”是指双阀双出口型消火栓吗
免费打赏
zhanghaijun760209
2014年09月22日 16:28:13
12楼
新消规第7.4.6条
回复
may68day
2014年09月22日 19:30:02
13楼
路过,学习了
回复
hetae
2014年09月23日 09:40:22
14楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-9-22 16:28 新消规第7.4.6条看到了,我们学习给的材料上没说这事,正式版上说的很清楚。。。54米以下且每个单元都设置疏散楼梯住宅可以只有一股水柱到达。。。
回复
may68day
2014年09月23日 12:08:17
15楼
不错的帖子,学习了
回复
冰封六月枫吹雪
2015年01月24日 09:46:29
16楼
路过,,,
回复
lovecow_2001
2015年10月27日 11:49:28
17楼
18层层高3米 上面多一层复式,复式层层高也是3米,是算18层还是算19层 各位大神求指导,规范如何界定?
回复
aile5253
2016年05月26日 10:17:02
18楼
新消规没看到有提双栓啊,是不是就正常设置消火栓就行了啊
回复
呆萌的芋头
2016年05月26日 11:20:37
19楼
支持一下楼主
回复
zhujinyang
2017年06月11日 11:00:07
20楼
新消规第7.4.6条没看到有提双栓,只规定高度小等于54米单元一跑楼梯可一股水柱到达。第8.1.6.2条文及说明立管检修仍应有必要的消防用水。,单立管是保证不了的,国标图图集04S202已废由15S202代替。总说明说可采用双立管双栓箱,见第23页。个人认为,立管检修的几率很小,双栓在一个箱内,火焰覆盖不能备用。还是单栓单立管为合理。多单元有阁楼可多立管连成上环路。
回复