飘窗侧板的采用砌体还是钢筋混凝土?
angryouth
angryouth Lv.4
2011年12月14日 11:24:48
来自于建筑施工
只看楼主

本项目飘窗和空调板共一块挑板,在中间设置有100的侧板,结施图上显示是钢筋混凝土墙体,建施图上没有显示。后经询问,答复说采用100厚砌体即可。但些处若采用100厚砌体,端部和转角处设不设构造柱?牢固性怎么样?不知各位有做过类似的项目没有,都是怎么设计?望不吝赐教。图片为建施平面图。第二张是立面图第三张是墙身大样图[ 本帖最后由 angryouth 于 2011-12-15 16:56 编辑

本项目飘窗和空调板共一块挑板,在中间设置有100的侧板,结施图上显示是钢筋混凝土墙体,建施图上没有显示。后经询问,答复说采用100厚砌体即可。但些处若采用100厚砌体,端部和转角处设不设构造柱?牢固性怎么样?
不知各位有做过类似的项目没有,都是怎么设计?望不吝赐教。
图片为建施平面图。 未命名.jpg
第二张是立面图 立面图.jpg
第三张是墙身大样图 墙身大样图.jpg

[ 本帖最后由 angryouth 于 2011-12-15 16:56 编辑 ]

未命名.jpg


立面图.jpg


墙身大样图.jpg

免费打赏
ypf3417628
2011年12月16日 12:14:17
32楼
有做砌体的,施工单位还觉得做混凝土的简单呢
回复
雨季
2011年12月16日 13:42:15
33楼
挑板上100的砌块墙就可以啦,现在的建筑造型,这种情况很多见,构造柱肯定是要的
回复
mr29
2011年12月16日 15:00:37
34楼
最好还是做混凝土的,最容易出问题的不是受力构件。附近一家单位墙上的线脚由于年头太久,禁不住一阵大风的诱惑掉了下来,他所携带的动能不可小视,直接砸穿了楼下违章停在楼边的一辆丰田的发动机盖。另外一些填充墙裂缝啊什么的也是很恼人的。附属构件也是很重要的,纠纷往往在此。附一张图。
回复
zoulin06011986
2011年12月16日 16:35:46
35楼
端部和转角处应该不需再设构造柱,因 此图中端部和转角处已设剪力墙,其作用可视为异形柱。至于中间的100厚隔板用混凝土现浇后配单排筋即可。
回复
chinalqt2008
2011年12月16日 16:56:41
36楼
植单排筋做成钢筋混凝土隔墙即可
回复
wy6775956
2011年12月16日 17:27:46
37楼
还是做钢筋混凝土的吧 再加构造柱 安全点
回复
leehdk1985
2011年12月16日 17:40:41
38楼
我们也是构柱加飘板的,稳妥点
回复
zhoufengvvip
2011年12月16日 18:21:04
39楼
个人认为需加构造柱
回复
lzy233
2011年12月16日 22:55:06
40楼
这种飘窗我们经常做,最稳妥的是采用9楼的方法,但是更多的时候是采用建筑做法给窗加侧板,因为这样含钢量就下来了,对结构来说更省钢筋。
回复
samciyip
2011年12月17日 11:18:33
41楼
我刚经历的一个项目是这种做法,这种设计一般用于小高层住宅飘窗上。
一般而言,窗框已经有三面(底、顶、一侧)固定在混凝土上了,安全性基本不存在什么问题。那面墙用加气块没问题的了,可以预制一些混凝土块,端头处每隔两皮砖放一块,到时窗框固定在上面就可以了。