本项目飘窗和空调板共一块挑板,在中间设置有100的侧板,结施图上显示是钢筋混凝土墙体,建施图上没有显示。后经询问,答复说采用100厚砌体即可。但些处若采用100厚砌体,端部和转角处设不设构造柱?牢固性怎么样?不知各位有做过类似的项目没有,都是怎么设计?望不吝赐教。图片为建施平面图。第二张是立面图第三张是墙身大样图[ 本帖最后由 angryouth 于 2011-12-15 16:56 编辑
本项目飘窗和空调板共一块挑板,在中间设置有100的侧板,结施图上显示是钢筋混凝土墙体,建施图上没有显示。后经询问,答复说采用100厚砌体即可。但些处若采用100厚砌体,端部和转角处设不设构造柱?牢固性怎么样?
不知各位有做过类似的项目没有,都是怎么设计?望不吝赐教。
图片为建施平面图。
第二张是立面图
第三张是墙身大样图
[
本帖最后由 angryouth 于 2011-12-15 16:56 编辑 ]
42楼
到的时候,房子一层最右侧的一根角柱已经被完全破坏(钢筋极度扭曲,箍筋崩裂,混凝土散落),此时楼房屹立不倒。
当时,正在凿除 角柱旁边的一根柱子,凿出过程中,三楼的外装修及填充墙有部分脱落的现象。
回复
43楼
这个改动有点大,而且已经做到这一步了,估计没什么可能了。
回复
44楼
建筑做法加侧板?具体怎么做的请问?
回复
45楼
砌筑时端部须每隔1000~2000设至一道100~150厚的压顶现浇整体性好,但施工难度小也好施工。
2、也可做砌体,拉结成一体
关键外墙板下设置200高的C20防水带这可是渗漏的薄弱点。
回复
46楼
混凝土竖板加构造柱,这问题还要问啊
回复
47楼
楼主没说清是几度设防,几级抗震,我以前做的是7度设防,二级抗震,飘窗竖板(100)都是通的,可在竖板内设GZ拉结
回复
48楼
最好是一次支好模板然后现浇混凝土的。砌墙的话,构造柱是要的,飘窗转角位置上下楼面都要预留构造柱钢筋的,不然后期植筋就麻烦了。端部没事,砌墙的时候反正要植拉强筋的。
回复
49楼
我们这块是非抗震设防。
回复
50楼
楼上是我的另一个ID。我们这是非抗震设防。
回复
51楼
我们这直接用砌体做的,不过用了拉结筋
回复