飘窗侧板的采用砌体还是钢筋混凝土?
angryouth
angryouth Lv.4
2011年12月14日 11:24:48
来自于建筑施工
只看楼主

本项目飘窗和空调板共一块挑板,在中间设置有100的侧板,结施图上显示是钢筋混凝土墙体,建施图上没有显示。后经询问,答复说采用100厚砌体即可。但些处若采用100厚砌体,端部和转角处设不设构造柱?牢固性怎么样?不知各位有做过类似的项目没有,都是怎么设计?望不吝赐教。图片为建施平面图。第二张是立面图第三张是墙身大样图[ 本帖最后由 angryouth 于 2011-12-15 16:56 编辑

本项目飘窗和空调板共一块挑板,在中间设置有100的侧板,结施图上显示是钢筋混凝土墙体,建施图上没有显示。后经询问,答复说采用100厚砌体即可。但些处若采用100厚砌体,端部和转角处设不设构造柱?牢固性怎么样?
不知各位有做过类似的项目没有,都是怎么设计?望不吝赐教。
图片为建施平面图。 未命名.jpg
第二张是立面图 立面图.jpg
第三张是墙身大样图 墙身大样图.jpg

[ 本帖最后由 angryouth 于 2011-12-15 16:56 编辑 ]

未命名.jpg


立面图.jpg


墙身大样图.jpg

免费打赏
huhaidong8612
2011年12月19日 13:40:11
62楼

端部放大成200*200后,对建筑的外观会造成影响,我还是建议这个地方做预制板,上下用埋件焊接,并做好防水措施。如果采用整体现浇的话,设计上是没有问题,只不过施工的时候就只有喊头痛了。
回复
mengshuai2004
2011年12月19日 14:22:13
63楼
砌体肯定不行,掉下去会砸死人的,质监站就过不去,一脚就给你踢下去了。
回复
king2597758
2011年12月19日 17:18:04
64楼
用100砌体墙不合适,100厚至少应该是混凝土墙体,上面有个仁兄传的图就不错。
如果用砌体墙怎么也要180的,而且转角应加构造柱。
回复
angryouth
2011年12月19日 17:21:06
65楼
目前确定了,我们给总工办发了个函,他们回复了,按照100的钢筋混凝土做,双层双向8@175的配筋。
回复
sdmys
2011年12月20日 10:43:53
66楼
端头加构造柱就可以了,如果烈度不高,加边框都可以
回复
sf_sx
2011年12月20日 14:48:50
67楼
建议做100厚混凝土板,单排双向钢筋。
回复
neojhj
2011年12月20日 16:45:40
68楼
转角窗角部墙体建议满做,按约束边缘构件配筋
回复
jellyliu
2011年12月20日 18:37:52
69楼
这是个问题:
1、最好整体现浇砼,但施工难度大,施工方叫苦连天
2、也有可采用预制板的,上下焊接
3、也可做砌体,拉结成一体
关键外墙板要做好保温防水,这可是渗漏的薄弱点。
回复
zhouguilin261
2011年12月20日 19:45:42
70楼
楼主的图上应该有两种宽度的填充墙,你的图上显示是窄的填充墙,就按填充墙图集,端部加构造柱
回复
mmcattly
2011年12月20日 22:10:40
71楼
一般应该做现浇,如果施工单位实在没法施工也应该在砌体转角和端头加构造柱和边框。
建议不要用砌体,反正上个月我工地上施工单位没做现浇遭我罚了款的,然后敲了重来
回复

相关推荐

APP内打开