过电压保护器的使用
zxb3301
zxb3301 Lv.3
2006年08月28日 08:59:04
只看楼主

各位老师:本人初次接触过电压保护器,有以下几个问题不太明白,希望指教:1、过电压保护器的原理,是否及为一个避雷器,它能否使开关跳闸?2、装上过电压的低压产品如何相对于过电压保护器做出厂检验?3、主断路器为四极,是否过电压保护器一定要四极?4、主断路器是三极,过电压保护器是否也要三极?5、主断路器为四极,过电压保护器用三极会出线什么后果?6、零极的过电压保护器有何作用?

各位老师:
本人初次接触过电压保护器,有以下几个问题不太明白,希望指教:
1、过电压保护器的原理,是否及为一个避雷器,它能否使开关跳闸?
2、装上过电压的低压产品如何相对于过电压保护器做出厂检验?
3、主断路器为四极,是否过电压保护器一定要四极?
4、主断路器是三极,过电压保护器是否也要三极?
5、主断路器为四极,过电压保护器用三极会出线什么后果?
6、零极的过电压保护器有何作用?
免费打赏
shanhu0929
2007年01月21日 10:17:12
2楼
你说的问题太多了点,都没有人可以给你答案了呵呵!!
回复
空而不空
2007年03月18日 16:32:52
3楼
why?
回复
空而不空
2007年03月18日 16:33:13
4楼
why?why?
回复
空而不空
2007年03月18日 16:33:40
5楼
why?why?why?why?why?why?why?why?why?why?why?why?why?why?
回复
songhb2008
2007年08月01日 11:19:09
6楼
在找找其他的,看有没有答案
我也在找
回复
tank-----no.1
2009年10月09日 21:42:00
7楼
本人初次接触过电压保护器,有以下几个问题不太明白,希望指教:
1、过电压保护器的原理,是否及为一个避雷器,它能否使开关跳闸? 就BLQ,不跳开关
2、装上过电压的低压产品如何相对于过电压保护器做出厂检验? 无须,也做不了
3、主断路器为四极,是否过电压保护器一定要四极? 不是,三极也可以
4、主断路器是三极,过电压保护器是否也要三极? 一对一保护
5、主断路器为四极,过电压保护器用三极会出线什么后果? 有四相交流电吗?
6、零极的过电压保护器有何作用? 道理一样
回复
红苹果
2009年10月12日 14:56:35
8楼
对于过电压保护器SPD:
1、不跳开关,其原理是当输入端为很高的电压时,其阻抗接近为零,此时相当于直通大地了。
2、同意7#,无需,一般它都是检验过在出厂。
3、不是三极估计不行,因为如果雷电流产生的瞬间电动势可能通过N极反馈至开关。(一般进线处会做重复
接地)
4、三极开关最好也配4极的SPD。
5、过电压如果是三极,如果不是由3引起的过电压,可以用。如果由3引起的过电压那不行了。
6、零极的过电压保护器,其实这你可以看看一般装了SPD的箱子,SPD零极同其他三极一样,直接接到接
地母排下地了。所以这里的零极SPD应该也是直通大地了。

当然你这问题问的比较笼统,因为不同接地系统形式是不一样的。
一、TN-S系统
从电源端出线全是五线制的话,总配电柜可以装三极,分配电柜就得四极了。当然,总、分配电柜PE线均需
引至SPD公共点。N线不作重复接地,只是在电源端与PE线一起接地。
二、TN-C-S系统
总配电柜三极(C),分配电柜四极(S)。当然,同TN-S系统一样,总、分配电柜均需将PE线引至SPD公共点。
三、TT系统
总、分配电柜都是四极,当然,TT系统是5根线,L1L2L3N+PE线。总配电箱L1L2L3PE线需穿过SPD接在公共点,N线是直接接在SPD的公共点,经过PE线的SPD返回重复接地点。分配电箱四极L1L2L3N线需穿过SPD接至SPD公共点,PE线直接接至公共接地排。

上面的做法是按照,99D501-1 建筑物防雷设施安装图集做法。
回复
hhsscc
2009年10月12日 17:14:05
9楼
讲的很透彻,真是学到不少知识。