请问:是否所有的水泵出水管都要装流量计?若是一用一备呢?
请问:是否所有的水泵出水管都要装流量计?若是一用一备呢?
12楼
是否装流量计是工艺要求决定的.具体的安装要求要根据不同的仪表有不同的要求.
回复
13楼
流量计如果是转子流量计,应该安装在水流向上的方向,如果安装探头式的流量计,安装位置应该在垂直向上或管道充满水的官道上,具体位置一般上游10倍管径下游5倍管径就可以,如过是泵的出口,必须在大于等于30倍管径。
回复
14楼
流量计的安装一般在直管是前10后5。即前面10倍的管径为直管段(不能安装阀门,三通,变径等),后面5倍的管径,如果安装阀门,三通,变径等之后的话需要达到前40后。
回复