我项目地下室二层 负12米,因有斜支撑影响,该部位施工难度大,导致外墙施工方案难以确定。在此请教高人有啥更好的方法能够方便施工。拜谢!!!
我项目地下室二层 负12米,因有斜支撑影响,该部位施工难度大,导致外墙施工方案难以确定。在此请教高人有啥更好的方法能够方便施工。拜谢!!!
12楼
因为旁边是座桥,桥下有国电缆
回复
13楼
新人,学习一下。
回复
14楼
没有见过 坐等高手解析
回复
15楼
止水,封堵,外墙洞口加筋。
回复
16楼
我来看看什么情况
回复
17楼
做土钉墙护坡多省事,干嘛这么费劲
回复
18楼
学习中,坐等高手解答
回复
19楼
12米相对我们这边来说,确实不太深哦,我现在所在这个项目就是4层地下室,周边几个楼在施工的也都是4层地下室,而且靠海边,一挖就是水
回复
20楼
情况就这么个情况,事情就这么个事情!
1.按剪力墙身开洞的节点处理(设加强筋+转圈焊止水钢板),待地下室顶板打完灰(具有能承受切掉一端后的斜撑传过来的作用-需设计验算)--问题:外墙防水还是问题~
2.再花点儿钱,做个冠梁顶水平连第梁结构休体系,代替斜撑,把它拆 了~
3.能不能隔一拆一做一~
4.问设计院吧。
回复
21楼
沙发的意见可行。凡穿过外墙的外周焊环形的钢板,一是止水,二是连接外墙钢筋。待钢管支撑可拆除时割掉,内孔用钢板封堵。
回复