高难度施工部位
liuliangbao123
2011年12月14日 16:02:26
只看楼主

我项目地下室二层 负12米,因有斜支撑影响,该部位施工难度大,导致外墙施工方案难以确定。在此请教高人有啥更好的方法能够方便施工。拜谢!!!

IMG0260A.jpg我项目地下室二层 负12米,因有斜支撑影响,该部位施工难度大,导致外墙施工方案难以确定。在此请教高人有啥更好的方法能够方便施工。拜谢!!!

IMG0261A.jpg


IMG0260A.jpg


IMG0259A.jpg

免费打赏
ljl96701-2008
2011年12月16日 10:39:15
22楼
强悍,顶一个!
回复
设计牛
2011年12月16日 12:17:54
23楼
这么个支撑法
做土建的就是悲剧啊
距离大的话分段施工是否可行
另外一个就如沙发所说

PS:兄弟,下次上传图片吧方向调整对了再传吧
回复
cdtuzihs
2011年12月16日 13:15:12
24楼
这么做可不可以呢?
方法一 逆作法施工
方法二 打钢板桩
方法三 土钉墙
回复
llqwo
2011年12月16日 14:11:54
25楼
焊止水片,以后钢管割断焊钢板封堵
这个方案可行吗,留待高手解答,学习一下。
回复
画图匠9
2011年12月16日 14:46:48
26楼
第一,这个斜撑肯定是不可能在混凝土浇筑前被替换拆走的,即使在完成了外挡墙,依然不能被拆除(外挡墙与护壁一般至少还有1m的距离,这时,斜撑依然起着支撑作用,是不能被拆除的。否则,万一塌方,就完了),只能被回填了;
第二,既然不能被拆除,就只能浇筑在底板、外挡墙里;
第三,无论你止水钢板如何焊,难保不漏水,何况此斜撑为钢管(无缝、有缝的都难免被锈蚀造成漏水),水可从两端经管口直接进入;
第四,本人也没想到什么好方法,能够彻底解决的。建议先跟甲方发函确认,一旦漏水,施工方不负责。不然,后期补漏水的钱,恐怕要以百万计。

[ 本帖最后由 zuerst 于 2011-12-16 14:52 编辑 ]
回复
zhoujian0813
2011年12月16日 15:27:33
27楼
本来就有问题,用支撑梁就能避免麻烦了
回复
倚楼听风雨
2011年12月16日 15:28:51
28楼

现在麻烦的就是这种斜钢管支撑会影响地下室混凝土挡土墙的整体性和防水···
感觉不论怎么处理,防水都是大大的问题啊
回复
zhoufengvvip
2011年12月16日 18:15:30
29楼
没见过这种处理方法@@
回复
liuliangbao123
2011年12月16日 21:24:57
30楼
呵呵,下次注意了
回复
liuliangbao123
2011年12月16日 21:32:26
31楼
嗯,你的预见性很强,有道理很详细。我们出的方案是采取留施工缝,外墙设止水钢板。但这样子的话所留设的施工缝就相当的多,给土建施工所造的麻烦是一方面,最重要的是会否会对整体结构质量造成影响。还请赐教!
回复