我项目地下室二层 负12米,因有斜支撑影响,该部位施工难度大,导致外墙施工方案难以确定。在此请教高人有啥更好的方法能够方便施工。拜谢!!!
我项目地下室二层 负12米,因有斜支撑影响,该部位施工难度大,导致外墙施工方案难以确定。在此请教高人有啥更好的方法能够方便施工。拜谢!!!
32楼
支撑都做好了,土也挖了,很被动了,现在只能向楼上说的,止水、切割,地下工程开始时就得考虑这些个问题。
回复
33楼
如果按照大量留设施工缝,你这个弄不好日后的工程验收是个麻烦事情。如果出现了渗漏,甲方一定会索赔的。对于这方面,你要保护好自己。对于方案的、图纸这些一定需要甲方工程师签章。风险显而易见- -。
回复
34楼
楼主提出的问题很有言谈性,根据图片显示:我个人认为,有以下解决方案。
一、外墙与钢管支撑的处理有2种方式,第一是全部浇筑砼,维护桩与钢管地下室外墙之间全部采用砼同时浇筑完毕。但是图片钢管支撑的法兰盘是直接跟腰梁连接,无法处理止水措施。最理想的状态是在安装钢管支撑之前就在腰梁跟法兰盘之间用一个钢结构活络头连接构造。
第二是在钢管支撑与外墙之间预留1200*1200的洞口。钢筋先避开钢管支撑。等拆除后采用结构洞口补强措施进行处理,在墙之间采用止水片焊接固定在墙内侧钢筋上。这样的处理也不会出现渗漏问题。(但在人防区域需要慎重,特别是临空墙区域慎用)。
回复
35楼
梁上部筋的锚固不是一个纯锚固的问题,跨中一般都贯通,锚固都在端部。
但是顶层端节点和中间层的端节点又不一样。
这些节点做法已经比较成熟和有经验了,你直接按平法图集做就可以了
回复
36楼
不太明白,学习下
回复
37楼
以下是小弟的两种方案:
1、目测该工程土质不错,锚杆不行的话,可以试一下旋喷锚杆,相当于水平的旋喷桩,抗拔效果很好,应该没问题。
2、可采用预应力张拉法支撑法,构件水平放置,方便施工,
也可两者结合,个人感觉,你的这个基坑可以改善,省去斜撑。
回复
38楼
回复
39楼
没见过这种处理方法@@
回复
40楼
出联系单 做好换撑带 待强度达到 即回填 是否可以?
回复
41楼
不怎么懂,先学习了
回复