在正常高压交流线路中如果通过2A直流电流,会对互感器测量和保护有什么影响??补充:这个问题其实是电力公司提出的,用于高压线路载波通讯,还有一个问题就是直流与交流转换时交流线路可能会产生一个入地电流,具体如何产生的我不知道,但实际存在!!

在正常高压交流线路中如果通过2A直流电流,会对互感器测量和保护有什么影响??
补充:
这个问题其实是电力公司提出的,用于高压线路载波通讯,还有一个问题就是直流与交流转换时交流线路可能会产生一个入地电流,具体如何产生的我不知道,但实际存在!!
免费打赏
jzscs1
2006年09月04日 10:41:48
22楼
在正运行常35KV线路,300A的情况下对保护\计量无任何影响
回复
guoyao1983
2006年09月07日 12:28:57
23楼
对计量影响比较大,就看互感器厂家留的裕度多大了
回复
1chxzh
2006年11月24日 11:52:39
24楼
一群高手
回复
张元方
2006年12月08日 17:23:04
25楼
看有没有可能用于窃电呢?歪主意,近来闲得慌。
回复
49329032
2007年03月20日 16:42:41
26楼
不知提这一问题的朋友,你是怎样将直流加进去的?理论上讲,直流电是交流电的一个特例,利用数学富氏级数展开,你就会发现有没有影响了,正弦波交流电若含有直流成分将会引起波形畸变,会造成交流用电设备的铁芯磁饱和,铁芯温度升高产生一系列不良后果。
回复
zhangbinglong
2007年06月05日 14:34:29
27楼
这个实验有用???????我看这辈子是不会碰到这事了.......
回复
aslook0351
2007年07月04日 16:24:39
28楼
楼主有时间解释一下做此试验的意义吧!!
回复
lsbp_box@co163
2007年07月28日 01:22:59
29楼
回答问题(绝对正解):在正常高压交流线路中如果通过2A直流电流,会对互感器测量和保护有什么影响?
互感器一次侧通过直流肯定会对互感器测量准确度产生影响(保护用的也一样),电流互感器暂态特性分析就涉及此问题,暂态保护用电流互感器要求系统短路故障的暂态过程中(此过程中短路电流中常常伴随着较大的直流分量)保证一定的准确度,一般要求测量误差小于10%。存在直流分量时,由于直流分量不能感应到二次绕组,因而直流全部作为励磁电流(折算到一次),对铁心的产生较大的偏磁作用。在一次通过直流,对互感器的影响可以理解为,铁心对于交流分量不是从0开始被磁化,而是从励磁电流为2A开始被磁化,可以通过伏安特性试验分析2A直流通过一次绕组的影响。但是,具体影响程度与互感器的电流比、额定二次负荷等参数有关系,或者说与励磁特性有关,建议大家通过试验进行深入分析。
回复
wanght2004going
2007年09月04日 11:02:05
30楼
很有个性的问题
回复
wanght2004going
2007年09月04日 11:03:13
31楼
做实验的装置
回复

相关推荐