论文简介: PP-R管施工安装中的一般规定、敷设安装要点、连接要点、支吊架安装、试压、清洗、消毒、安全施工、贮运等 附件名:20046171087458683349/PP-R管施工安装指南.htm 文件大小:198K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
PP-R管施工安装中的一般规定、敷设安装要点、连接要点、支吊架安装、试压、清洗、消毒、安全施工、贮运等
附件名:20046171087458683349/PP-R管施工安装指南.htm
文件大小:198K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
very good
同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,安装应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。暗效墙体、地坪面内的管道不得采用丝扣或法兰连接
回复
3楼
热水管试验压力,应为管道系统工作压力的20倍?有这么高?
回复
4楼
冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的15倍。但不得小于10MPa
回复
5楼
1、冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的15倍。但不得小于10MPa。
2、热水管试验压力,应为管道系统工作压力的20倍。但不得小于1.5MPa。
写错吧,但最重要一点没写,PPR管道的明装时伸缩补偿装置。
回复
6楼
简直瞎扯,哪里有规定管道试压是系统工作压力的15倍的?钢管也不会这样规定。一般规定是试验压力是系统工作压力的1.5倍,不得低于0.6Mpa,热水管是系统顶点工作压力加0.1Mpa,同时在系统顶点的工作压力不得低于0.3Mpa。
回复
7楼
请问各位大虾PP-R管施工安装规范在那里找,急需
回复
8楼
楼上的这位兄弟无处不在呀,真是什么地方都能遇到呀
PP-R施工规范在论坛里有专门的安装图集 7楼兄弟你可以去搜一下
回复
9楼
1、冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的15倍。但不得小于10MPa。
2、热水管试验压力,应为管道系统工作压力的20倍。但不得小于1.5MPa。
以上说明应该不对!冷水管1.5倍,热水管2倍!
回复
10楼
1、冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的15倍。但不得小于10MPa。
2、热水管试验压力,应为管道系统工作压力的20倍。但不得小于1.5MPa。
这不对吧,2002年实施给排水规范4.2.1室内给排水,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得少于0.6MPa. 所以希望楼主确认一下。也希望知道的朋友给个标准答案。
回复
11楼
我是搞现场的多少兆帕不想争论,但是明敷和暗敷在施工中都必须在热熔接口冷却方可挪动管道不然会变形和漏水,温度也不一定控制那么死主要是管材与件都要熔化,但不可太软,不然接头会行成瓶口影响水流量和压力
回复