零序互感器穿在变压器低压侧零排上,然后用电流继电器进行保护。如何选择零序互感器和电流继电器及型号,谢谢变压器10/0.4KV
零序互感器穿在变压器低压侧零排上,然后用电流继电器进行保护。如何选择零序互感器和电流继电器及型号,谢谢
变压器10/0.4KV
2楼
lingxuct:电流互感器规格选变压器额定电流,电流继电器选DL-11(或DL-13)1.5~6A,DL-11是一常开触点,DL-13是1常开+1常闭。
选1.5~6A是考虑电流互感器二次为5A的。
如果电流互感器二次是1A的,选2A,动作范围(可调)是0.5~1,可整定范围是0.5~2A
回复
3楼
把帖子搬这里来,上面是区官的回复
我的做法是:零序电流互感器的二次侧直接接到DL31的线圈,然后DL31的常开点和低压进线总开关的断开按钮并起来,这样做行吗?因为以前没做过这样的....
回复
4楼
这是电老鼠的回复
基本是对的。但保护出口接点最好还是串接一个保护压板,用于保护的投退。
回复
5楼
区管的回复
是需要这样接,但还缺一个信号(继电器),否则,开关跳了,且查不出什么原因。
回复
6楼
电老鼠的回复
10/0.4KV变压器低压侧中性点都是直接接地的,其N排上的零序CT与普通的CT无异,可按变压器的低压侧额定电流(往上放一档)进行配置,也就是零序CT的一次额定电流选择大于等于变压器低压侧额定电流。CT二次电流可选1A或5A。
电流继电器在选取的时候需要注意线圈参数必须与CT的二次额定电流相匹配。
回复
7楼
在这里要感谢区管和电老鼠的回复
请问,如果选用4极主开关的话,那么这个零序互感器可以不用么?前段时间做过ABB的开关,3极主进线开关加了一个ABB厂家提供的零序互感器,4极不用加.现在的这个零序互感器是变压器厂家配的,如果我选用4极开关的话,也可以不用的,不知道对不对,,,
回复
8楼
采用ABB的三极断路器,安装零序互感器,零序CT是套在N线上,还是套在A、B、C上,或者是套在A、B、C、N上?
我目前的做法是,采用4极断路器,A、B、C、N上各套一个CT(当然N上的是零序CT)。取消变压器中性点的零序CT。
回复
9楼
版主您好,请问,现在是10/0.4KV 500KVA 的变压器,变压器厂家配套提供的是:
500KVA干变所配的零序互感器型号:CT-400/5A,0.5级,10P10
那么用电流继电器DL31(一个开点)0~6A,我想请教的是:
它的电流值应该是调到多少合适
,谢谢
回复