零序互感器穿在变压器低压侧零排上,然后用电流继电器进行保护。如何选择零序互感器和电流继电器及型号,谢谢变压器10/0.4KV
零序互感器穿在变压器低压侧零排上,然后用电流继电器进行保护。如何选择零序互感器和电流继电器及型号,谢谢
变压器10/0.4KV
2楼
电流互感器规格选变压器额定电流,电流继电器选DL-11(或DL-13)1.5~6A,DL-11是一常开触点,DL-13是1常开+1常闭。
选1.5~6A是考虑电流互感器二次为5A的。
如果电流互感器二次是1A的,选2A,动作范围(可调)是0.5~1,可整定范围是0.5~2A
回复
3楼
区管老师,真的谢谢你,太感谢了
我的做法是:零序电流互感器的二次侧直接接到DL31的线圈,然后DL31的常开点和低压进线总开关的断开按钮并起来,这样做行吗?因为以前没做过这样的....
回复
4楼
基本是对的。但保护出口接点最好还是串接一个保护压板,用于保护的投退。
回复
5楼
是需要这样接,但还缺一个信号(继电器),否则,开关跳了,且查不出什么原因。
回复
6楼
只会干活,不懂原理,向区管学习!
回复
7楼
区管还有电老鼠非常的感谢你们的帮助...
回复
8楼
呵呵,我也学习了
回复
9楼
回复
10楼
请问,如果选用4极主开关的话,那么这个零序互感器可以不用么?
回复
11楼
带零线电流保护的断路器可以不用。
回复