零序互感器穿在变压器低压侧如何选择,急
ran1234456
ran1234456 Lv.3
2011年12月15日 16:15:07
来自于变压器
只看楼主

零序互感器穿在变压器低压侧零排上,然后用电流继电器进行保护。如何选择零序互感器和电流继电器及型号,谢谢变压器10/0.4KV

零序互感器穿在变压器低压侧零排上,然后用电流继电器进行保护。如何选择零序互感器和电流继电器及型号,谢谢
变压器10/0.4KV
免费打赏
xing_zai
2011年12月16日 22:56:01
12楼
向两位大师学习啦!
回复
lingxuct
2011年12月17日 09:43:23
13楼

低压零序保护是单相接地(短路)保护,其故障电流往往小于变压器的额定电流,进线断路器的保护是没法做到的,所以,与进线断路器有无N极无关!
回复
zyz8438
2011年12月17日 10:06:02
14楼


呵呵,可能是你的表达上令人稍稍有点误解!

采用4极断路器的话,可以取消变压器中性点上的零序CT,但是需要在进线断路器处合适的地方安装零序CT,以便实现不平衡电流保护和单相接地故障保护。
回复
ran1234456
2011年12月17日 14:28:59
15楼
现在选用的4极开关,零序互感器是变压器厂家配套的,准备这样加 0000.jpg

另外,如果不做零序互感器的话可不可以.
我在开关的说明书上看是这样说的:对于单相金属性接地故障保护,有二种保护方式:矢量和电流型(差值)和地电流型.
主开关自带的就是第一种矢量和保护方式.
第二种地电流型对主开关的上,下级接地故障同时进行保护,感觉这种保护要好些.
回复
ran1234456
2011年12月17日 15:45:45
16楼
这是变压器厂家刚传来的零序互感器型号:
500KVA干变所配的零序互感器型号:CT-400/5A,0.5级,10P10
回复
zyz8438
2011年12月17日 16:19:35
17楼


我的想法却和你不一样!我觉得第一种方式更为合理。按我的理解,换个角度说,第一种是分散式的接地故障保护,而第二种是集中式的接地故障保护。

第一种是利用每一级断路器的互感器,利用矢量和原理计算出接地故障电流,电流超过整定值后,经整定的动作延时后,单独作用于本身的断路器。

第二种是上下级断路器,其采集接地故障电流都是采用同一个电流继电器,利用电流继电器的不同的输出接点去作用于跳开各级断路器。但注意,不能是电流继电器接点直接去跳闸,而是应该首先启动不同的时间继电器,因为上下级断路器的接地故障保护的动作时限也是需要相互配合的。
回复
huanzhiyu
2011年12月17日 20:10:28
18楼
不用继电器了,框架断路器上面自带剩余电流也就是零序的节点
回复
ran1234456
2011年12月19日 11:11:34
19楼
区管,请问,现在是10/0.4KV 500KVA 的变压器,变压器厂家配套提供的是:
500KVA干变所配的零序互感器型号:CT-400/5A,0.5级,10P10
那么我已按您如所提供的的电流继电器DL31(一个开点)0~6A,我想请教的是:
它的电流值应该是调到多少合适
,谢谢
.
回复

相关推荐