零序互感器穿在变压器低压侧零排上,然后用电流继电器进行保护。如何选择零序互感器和电流继电器及型号,谢谢变压器10/0.4KV
零序互感器穿在变压器低压侧零排上,然后用电流继电器进行保护。如何选择零序互感器和电流继电器及型号,谢谢
变压器10/0.4KV
2楼
10/0.4KV变压器低压侧中性点都是直接接地的,其N排上的零序CT与普通的CT无异,可按变压器的低压侧额定电流(往上放一档)进行配置,也就是零序CT的一次额定电流选择大于等于变压器低压侧额定电流。CT二次电流可选1A或5A。
电流继电器在选取的时候需要注意线圈参数必须与CT的二次额定电流相匹配。
回复
3楼
变压器是多大 的 ?
回复
4楼
一次侧是三角形接法,还是星形接法,?
回复
5楼
三角形接法?
回复
6楼
zyz8438 发表于 2011-12-15 16:50 10/0.4KV变压器低压侧中性点都是直接接地的,其N排上的零序CT与普通的CT无异,可按变压器的低压侧额定电流( …要是1600kva的变压器的话,按你的意思那就得选择3000/1的零序CT了?这种选法有什么依据吗?
回复