请问,通过新风机组处理后送入房间的新鲜空气,夏季和冬季温度能达到多少度?这个温度是否能进行控制,如何控制,谢谢各位。
请问,通过新风机组处理后送入房间的新鲜空气,夏季和冬季温度能达到多少度?这个温度是否能进行控制,如何控制,谢谢各位。
2楼
那要看冷冻水温度、蒸汽(或热水)温度!
高于冷冻水温度3.5℃、低于蒸汽(或热水)温度3.5℃。
回复
3楼
这个问题牵扯的内容很多,设计室外工况,送风量,盘管制冷量,湿度,水温。可以计算,但是你这样问真没法回答,理论上是你需要是什么样的温度都可以做到。
回复
4楼
你问的好笼统啊。一般情况下,你所需要的温度都能达到,一般净化车间之类都在22度,55%左右。舒适空调的话一般只要求温度在26度左右就可以了
回复
5楼
厂家都会给你在一定条件下的一个测试值
回复
6楼
你的问题的范围太广了,太刺激了!!!
回复
7楼
新风机和风机盘管差不多吧。
回复
8楼
楼主问的是不是空调箱啊,新风机就是单纯的送新风,有表冷器也是为了预冷预热下,不会使吹进的风给人不舒适感,温度是空调控制的,两码事
回复
9楼
确实很笼统。无法回复。
回复
10楼
lz首先你的问题比较模糊,范围太宽咯。我以我只知道的回答吧。首先所要获得的最低或最高要根据冷却水或是热水(蒸气)的温度来决定了你能所获得的温度。温差范围大概在±3.5℃在这范围内可调节
回复
11楼
规范规定空气冷却器的冷媒进口温度,应比空气的出口干球温度至少低3.5度,一般的表冷器都是根据标准工况当回风工况,如果按照其标配冷量的话, 实际出风温度都要去到12℃(13℃)、90%(不同排数不同),出风温度可根据调节阀门控制水流量,或风量来控制(风量较少),菜鸟回答,各位高手指点
回复