【请问】10kV水泥杆作拉线可以拉到墙上吗?
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2011年12月15日 18:29:19
只看楼主

问题如题!没有在规范或文本里找到依据,说可行。但在现场往往会遇到这种情况,没地方作拉线(放置拉线石),结果就有人建议将拉线拉到附近的院墙上或厂房的钢梁上,这可行吗?倒是在一本非官方的PPT里看到对拉线的分类,如下:拉线:为防止线杆倾斜而采取一种补强加固的措施,由钢绞线制成。(1)普通拉线:用于终端杆和分支杆。(2)转角拉线:用于转角杆。(3)人字拉线:又称两侧拉线,一般装在线路垂直方向电杆的两侧,多用于中间直线杆。它的功能是加强电杆防风倾倒的能力,例如海边、市郊、平地及风大等环境中,一般每隔7-10根电杆做一个人字拉线。

问题如题!
没有在规范或文本里找到依据,说可行。
但在现场往往会遇到这种情况,没地方作拉线(放置拉线石),结果就有人建议将拉线拉到附近的院墙上或厂房的钢梁上,这可行吗?
倒是在一本非官方的PPT里看到对拉线的分类,如下:
拉线:为防止线杆倾斜而采取一种补强加固的措施,由钢绞线制成。
(1)普通拉线:用于终端杆和分支杆。
(2)转角拉线:用于转角杆。
(3)人字拉线:又称两侧拉线,一般装在线路垂直方向电杆的两侧,多用于中间直线杆。它的功能是加强电杆防风倾倒的能力,例如海边、市郊、平地及风大等环境中,一般每隔7-10根电杆做一个人字拉线。
(4)十字拉线:又叫四方拉线,一般装于顺线路方向和垂直线路方向四个方位,主要用于土质松软地区电杆和耐张杆的稳定性。
(5)高桩拉线:又叫水平拉线、过道拉线,用于跨越道路,不妨碍车、人的通行。
(6)自身拉线:又叫弓形拉线,用于地形限制不能安装普通拉线时。
(7)拉墙式拉线:因建筑物限制,直接拉到建筑物墙上。
(8)Y形拉线:主要用于电杆较高、横担较多、架设多条导线,因而受力不均匀,这样可以在张力合成点上两处安装Y形拉线。


请问:这样的分类有没有官方依据?
免费打赏
xiaoshuiyue
2011年12月16日 10:58:33
2楼
这个不太懂,来顶一下的。
回复
springyezi
2011年12月16日 13:43:37
3楼
拉山上的有,墙上的拉线估计居民不同意吧,上墙的话可以直接走一路分支电线就不需要拉线了。一定要做拉线到墙上的话也是可以的。
回复
lyl8230230
2011年12月16日 17:39:00
4楼
拉墙上?墙是否能承受相应的拉力?墙是什么墙?墙会不会进行拆除改造什么的。我觉得还是想别的办法的好。
回复
鹏宇
2011年12月16日 20:49:06
5楼
同意楼上的,,给谁都不愿意自家墙上还受着外力
回复
ahqs1980
2011年12月16日 21:01:55
6楼
应该看是什么样的线路什么样的墙!
回复
okgogo
2011年12月16日 21:18:02
7楼
个人觉得,拉墙上不妥,毕竟混凝土的墙壁,强度还是有限的
回复
zhangyan110221
2011年12月16日 23:23:05
8楼
又学习了,不知本专业的,过来打打酱油,围观围观,学习又学习…………
回复
dianqipanli
2011年12月17日 06:19:48
9楼
实在无法装作拉线,可以使用撑杆代替。
不宜利用建筑墙上或者利用建筑内构件,一是线路荷载对建筑会产生破坏影响;二是拉线是从线路电杆上接下来的,从电气安全来说,有隐患。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2011-12-17 06:21 编辑 ]
回复
chenqf
2011年12月17日 08:45:22
10楼
不可以将水泥杆作拉线拉到墙上的。建筑墙体不能承受斜向较大拉力,有安全问题。
回复
zezemu
2011年12月17日 09:17:36
11楼
连打自身拉线的位置都不够??
回复