【请问】10kV水泥杆作拉线可以拉到墙上吗?
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2011年12月15日 18:29:19
只看楼主

问题如题!没有在规范或文本里找到依据,说可行。但在现场往往会遇到这种情况,没地方作拉线(放置拉线石),结果就有人建议将拉线拉到附近的院墙上或厂房的钢梁上,这可行吗?倒是在一本非官方的PPT里看到对拉线的分类,如下:拉线:为防止线杆倾斜而采取一种补强加固的措施,由钢绞线制成。(1)普通拉线:用于终端杆和分支杆。(2)转角拉线:用于转角杆。(3)人字拉线:又称两侧拉线,一般装在线路垂直方向电杆的两侧,多用于中间直线杆。它的功能是加强电杆防风倾倒的能力,例如海边、市郊、平地及风大等环境中,一般每隔7-10根电杆做一个人字拉线。

问题如题!
没有在规范或文本里找到依据,说可行。
但在现场往往会遇到这种情况,没地方作拉线(放置拉线石),结果就有人建议将拉线拉到附近的院墙上或厂房的钢梁上,这可行吗?
倒是在一本非官方的PPT里看到对拉线的分类,如下:
拉线:为防止线杆倾斜而采取一种补强加固的措施,由钢绞线制成。
(1)普通拉线:用于终端杆和分支杆。
(2)转角拉线:用于转角杆。
(3)人字拉线:又称两侧拉线,一般装在线路垂直方向电杆的两侧,多用于中间直线杆。它的功能是加强电杆防风倾倒的能力,例如海边、市郊、平地及风大等环境中,一般每隔7-10根电杆做一个人字拉线。
(4)十字拉线:又叫四方拉线,一般装于顺线路方向和垂直线路方向四个方位,主要用于土质松软地区电杆和耐张杆的稳定性。
(5)高桩拉线:又叫水平拉线、过道拉线,用于跨越道路,不妨碍车、人的通行。
(6)自身拉线:又叫弓形拉线,用于地形限制不能安装普通拉线时。
(7)拉墙式拉线:因建筑物限制,直接拉到建筑物墙上。
(8)Y形拉线:主要用于电杆较高、横担较多、架设多条导线,因而受力不均匀,这样可以在张力合成点上两处安装Y形拉线。


请问:这样的分类有没有官方依据?
免费打赏
yingyusb
2011年12月17日 14:19:58
12楼
可以选择钢管
回复
jzy7512
2011年12月17日 21:16:00
13楼
拉线打在别人家的墙上,肯定没人愿意。打在自家的墙上,要是考虑强度,应该没问题。
回复
ychq
2011年12月18日 16:45:00
14楼
打自身拉线,强度和力度不足
回复
zhiwozuiwo
2011年12月18日 16:52:49
15楼
谢谢楼上各位仁兄的指点。
可能菜鸟都比较在意规范或明确的条文说明,但事实上,规范、细则之类的东西再详细也不可能面面俱到,所以菜鸟的有些问题会让某些老鸟觉得莫名其妙:这算什么问题?楼主的问题可归为此类。
拉线能不能拉到墙上,归根结底是拉线拉力的问题。由此延伸出两个问题:
一.产权问题:是不是临时性的建筑、让不让你拉;
二.墙的强度问题,管不管用;
由“管不管用”还能延伸出作拉线后对墙体本身有没有安全影响,正如10楼指出的那样:墙体一般不能承受较大的斜向拉力。
在考虑方案时,应该都有所了解。
当然,遇到类似问题(不方便作拉线),第一考虑还是换方案(改路径),能不能作自身拉线,或用撑杆替代或换成钢管塔。这当然需要结合业主的意见。我们这里比较常见的一种做法是:松弛架设。但也只应用在终端杆无条件做拉线的情况下:沿终端杆大号侧延伸一档,开耐张,最后一段松弛架设,终端杆则不必做拉线。但这种情况比较单一。
大伙如对这一问题感兴趣,可以继续讨论:10kV水泥杆不方便作拉线的情况下,当地比较常用的做法有那些。
补充一句:本地很少用到撑杆;钢管塔也比较少见,自身拉线应用最多;
回复
ghb2008
2011年12月19日 14:24:41
16楼
实在不能拉线就用钢管塔。不是规范里没有规定的你就可以做!
回复
stone_1984
2011年12月19日 20:44:21
17楼
首先,居民房屋上应该不行,不然拉线没用绝缘子而且接地不好的时候,人能够触及到的净空距离是很危险的。还有,可以考虑墙横担嘛,或者更改路径。要是在城区的话。可以使用钢杆或者大拔稍电杆(此杆专门用于不能够打拉线的转角杆等)。等等。拙见,仅供参考
回复
bbln
2011年12月20日 19:40:01
18楼
原则上不可行的,耐张杆在拉线受限时可以采用大弯距的水泥杆或是钢管杆,但也的确有这种现象发生,但最后都是换了∮350径的水泥杆,取消了拉线,彻底解决问题。
回复
电气李工
2011年12月21日 12:30:04
19楼
“拉墙式拉线:因建筑物限制,直接拉到建筑物墙上。”
估计不是普通的拉线,如果有这种做法的话制作工艺肯定也跟一般的不一样。
一般情况下不能拉到墙上,如要,也要设计单位同意才行。
打接线的地方一般是都转角或终端,电杆受力较大不能随意把拉线往墙上打。
回复
zhouxf_21
2011年12月21日 23:14:37
20楼
想想别的方法或方式吧。
回复
dlizhengang
2011年12月22日 22:32:39
21楼

正解,供电公司现在一般采用这种方案。
回复