1、取水泵房两台新10KV高压电机280kw(泵房内很潮湿,电机放置很长时间了),Y接法,用2500V兆欧表测得一台相间绝缘电阻为400兆欧,另一台相间绝缘电阻180兆欧,请问这种情况下可以正常启动吗?(出厂说明书上写明出厂值为2000兆欧)领导要求21号开机拖动水泵试机,规范上说1KV不低于1兆欧就行,这个是不是太低了?2、如果不行,请问用什么办法不拆机烘干的情况下提高绝缘电阻?[ 本帖最后由 awy420 于 2011-12-15 19:12 编辑
1、取水泵房两台新10KV高压电机280kw(泵房内很潮湿,电机放置很长时间了),Y接法,用2500V兆欧表测得一台相间绝缘电阻为400兆欧,另一台相间绝缘电阻180兆欧,请问这种情况下可以正常启动吗?(出厂说明书上写明出厂值为2000兆欧)领导要求21号开机拖动水泵试机,规范上说1KV不低于1兆欧就行,这个是不是太低了?
2、如果不行,请问用什么办法不拆机烘干的情况下提高绝缘电阻?
[
本帖最后由 awy420 于 2011-12-15 19:12 编辑 ]
23楼
空间加热器驱潮
回复
24楼
不错,各种方法均有,我们现在采购的4台电机,上海电气的,280KW均有加热器的哦!就省得大家麻烦了!
回复
25楼
路过学习 学习~
回复
26楼
别担忧了,你的绝缘电阻不错,没有问题,直接启动即可。如果电机绝缘低于1兆欧,常用的方法就是加低压电源与三相绕组,但是应用钳形表检测烘干电流,不能大于电机的电流。
回复
27楼
直接开机是没有任何问题的,完全可以正常运行!10kV电机,定子对地只要达到10M欧以上就可以了,转子只要达到1M欧以上即可(转子电压不会超出1000V)!
回复
28楼
楼主现在的阻值应该合格了,也不需要干燥,直接开机不会有问题。
回复
29楼
区管的说话,学习到了,但是绕组长期发热不会烧吗?
回复