如题,超高层,地下室剪力墙厚度大多在300以上,个别位置1000以上,由于前期没有机电单位施工,没有为相关专业做预留洞口。现在需要后开洞,求开洞方案,施工工艺~ 洞口有类型有 1000*300 500*300 700*300 300*200等该楼框架为纯剪力墙,钢筋密集。在线等~~~
如题,超高层,地下室剪力墙厚度大多在300以上,个别位置1000以上,
由于前期没有机电单位施工,没有为相关专业做预留洞口。
现在需要后开洞,求开洞方案,施工工艺~ 洞口有类型有 1000*300 500*300 700*300 300*200等
该楼框架为纯剪力墙,钢筋密集。
在线等~~~
2楼
这样也会忘记预留洞口啊,证明没看图啊
回复
3楼
不是忘记,是前面工序干了十多层了,才叫机电专业的进场
回复
4楼
这都能忘,厉害 要是开洞的话 还要考虑墙体的加固那 比较麻烦 还是问设计吧
回复
5楼
不知道啊,挺难得,坐等答案
回复
6楼
如果剪力墙是要承受竖向荷载:1、开洞口尺寸一定要每边留出100左右间隙。
2、洞口加固采用加钢板洞口框处理。
3、洞口钢板框应与剪力墙钢筋进行焊接。
4、支模板留出搓槽便于灌注混凝土(浇注构造柱一样)。
5、采用高一级微膨胀混凝土灌缝。
6、如果有防水要求则应该考虑防水处理,具体结构应该有要求。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
新人,不清楚
回复