应设几个消火栓?
rjh
rjh Lv.2
2003年10月24日 23:09:58
只看楼主

一六层宿舍楼,长62.8m, 宽20m,层高3.3m,在距两端1/4处各有一楼梯,内设通长走廊,问每层应设几个消火栓?2个,3个,还是4个?

一六层宿舍楼,长62.8m, 宽20m,层高3.3m,在距两端1/4处各有一楼梯,内设通长走廊,问每层应设几个消火栓?2个,3个,还是4个?
免费打赏
liuning
2003年10月24日 23:15:58
2楼
4
回复
rjh
2003年10月24日 23:24:09
3楼
设2个可以吗?设在楼梯处,不同层两个消火栓充实水柱同时到达。
回复
cfh
2003年10月25日 12:35:50
4楼
2个可以了,考虑上下层的消火栓可以动用。
回复
kobejun
2003年10月25日 13:04:19
5楼
不行,最少三个!虽然上下层可以互用,但你算一算楼梯的转角的水头损失,充实水柱能保证两股水柱吗?我觉得不行!
回复
lg502
2003年10月25日 13:45:01
6楼
4个
回复
ao-xiang
2003年10月25日 14:29:39
7楼
4个
回复
machao
2003年10月25日 21:55:37
8楼
4个
回复
海啸
2003年10月26日 12:04:01
9楼
除住宅可以考虑上下层借用,其他建筑最好不要考虑上下层借用的问题
回复
chenwei_zj
2003年10月26日 13:43:44
10楼
条形建筑可以先得到当也消防大队的同意,两端各设一个双栓,或是设三个以上的单栓也行,包括上下层借用时应严格校核使能两柱同时到达而合理减少单栓:) 一家之言:)仅供参考
回复
zzkang
2003年10月26日 14:28:43
11楼
两个 设于楼梯出 双出口消火栓 间距大约30米 符合规范的50米 这样更好一些 我本人认为可以
回复