请教滤板、穿孔管的开孔率,急
lnlqj
lnlqj Lv.2
2003年10月25日 11:12:55
只看楼主

请问采用穿孔管配水或滤板配水的时候,管道或滤板上的开孔率是怎么确定的,开多大的孔,开孔应该怎样分布,是根据什么原则确定的,请指教啊,很急的。

请问采用穿孔管配水或滤板配水的时候,管道或滤板上的开孔率是怎么确定的,开多大的孔,开孔应该怎样分布,是根据什么原则确定的,请指教啊,很急的。
免费打赏
chp
2003年10月25日 12:06:33
2楼
《给水工程》上有。或者找《给水厂处理设施设计计算》、手册4
回复
sylee
2003年10月28日 14:14:01
3楼
看你是用大阻力配水系统还是小阻力配水系统了,《给水工程》上有关规定如下;
开孔比0.2~0.25%的为大阻力配水系统
开孔比0.6~0.8%的为中阻力配水系统
开孔比1.0~1.5%的为小阻力配水系统
回复
lnlqj
2003年10月28日 14:44:08
4楼
多谢指教!!!
回复
xiedequan
2003年10月31日 17:38:39
5楼
这些都是学给排水的吗?这么简单的问题,不加思考就来问?。。。。。。
回复
lnlqj
2003年10月31日 17:43:15
6楼
很多东西容易忽略的,我失望了这个东西在哪里查的。
回复
piao1981910
2003年11月02日 20:06:22
7楼
就在排水工程书上有啊!
好象是中国建筑工业出版社出版的啊!
是九五重点推荐教材!
具体的数据我一时也想不起来了!
你自己看一下,就知道了!
回复

相关推荐

APP内打开