钢管允许压力为多大?糊涂。。。
wssy
wssy Lv.7
2003年10月27日 15:31:19
只看楼主

1:低压流体输送用镀锌钢管实验压力为200米水柱,那他允许工作压力几何?2:低压流体输送用镀锌加厚钢管实验压力为400米水柱,那他允许工作压力几何?3:无缝钢管的允许工作压力几何?怎么算??请大师指导!

1:低压流体输送用镀锌钢管实验压力为200米水柱,那他允许工作压力几何?
2:低压流体输送用镀锌加厚钢管实验压力为400米水柱,那他允许工作压力几何?
3:无缝钢管的允许工作压力几何?怎么算??
请大师指导!

免费打赏
gnjxhjp
2004年02月17日 17:30:07
12楼
说消火栓工作压力为140米水注,选怎么管子?
消火栓工作压力一般为1.0mp
回复
zzg1880
2004年02月17日 18:29:48
13楼
选管材是,一是要满足使用要求,同时还要考虑经济性。选高了是浪费。
回复
伯大哥
2004年02月18日 10:12:00
14楼
消火栓系统管道静压力不能大于0.8MPa,动压力不能大于0.5MPa;你的1.4MPa压力应分区给水。
回复
wyw1860
2004年02月18日 10:19:30
15楼
同意楼上
回复
ll-327
2004年02月18日 11:00:17
16楼
焊接钢管就可以
回复
xxxx55
2009年02月10日 12:53:24
17楼
1、在制定管材标准时定的压力环境有没有考虑误操作(加压泵启动后,阀门未打开导致管网内压力不断增加的情况)时管材承压能力?
2、在设计了泵的扬程后,有没有考虑泵的选型扬程大导致压力过大时管材的选型?