UASB的出水PH值过低,采取什么措施?
wangjie101577
2003年10月27日 23:41:39
只看楼主

请问各位,UASB中如果出现PH值降低而使出水水质恶化,应该采取什么有效措施?先谢谢大家了!

请问各位,UASB中如果出现PH值降低而使出水水质恶化,应该采取什么有效措施?先谢谢大家了!
免费打赏
sunxincheng2001
2004年03月12日 09:58:45
52楼
加一点石灰也可以,补充点钙增大污泥的颗粒化进程.
其实颗粒污泥是很难形成的,初期必然是普通厌氧的一些情形,如酸化肯定是先来的,如果产气跟的上就好点,否则就产酸多了.可以看看听听你排气水封的状况再判断.
回复
kyle_wkc
2004年03月15日 10:12:58
53楼
如果是实验装置,加碳酸氢钠调节是最有效的了,缓冲能力比其他都强!
实际工程最好是用加碱石灰溶液了,
pH具体调节到什么样的值,要看污泥的生长情况,如果是启动阶段,最好在线监测稳定在6.5-7.5左右,如果是污泥行状很好的话,UASB或EGSB都有很强的耐冲击负荷的,酸度过低调一下就很快恢复正常的!
回复
ghost1980
2004年03月20日 15:46:35
54楼
对,各位前辈的道理都讲
的很多,不过关键是你要对你的水质有个很好的了解,测VFA.碱度等有关具体参数.
注意有没有影响污泥的一些其他物质,如硫化物之类.
推荐一本书给你(废水厌氧生物处理) 贺延龄编
中国轻工业出版社
回复
weizhang3287
2004年03月21日 22:47:31
55楼
静置.打回流.加HO化钠.产气正常.不低于6无须采取什么措施.
回复
主力后卫
2006年05月21日 11:43:13
56楼

同意!
我想请问一下,我有一个厌氧UASB,VFA达到4000多,ALK达到15000多,但PH大于7正常,像这种情况下是什么原因?
“酸罐”主要看PH还是VFA?
回复
zhangbo2003super
2008年11月29日 10:52:54
57楼
如果出水PH偏低由可能负荷偏高
回复
精灵wendy
2009年05月23日 15:00:43
58楼
学习了,不过觉得如果后接好氧工艺,那么对于好氧工艺来说,影响是最大的!