屋面空调主机安装图片。。。。。。完成后[ 本帖最后由 flysn78 于 2012-1-14 22:06 编辑 ]

屋面空调主机安装图片。。。。。。完成后

[ 本帖最后由 flysn78 于 2012-1-14 22:06 编辑 ]

DSCF0687.jpg


DSCF0688.jpg


DSCF0689.jpg


DSCF0690.jpg


DSCF0691.jpg


DSCF0692.jpg


DSCF0693.jpg


DSCF0694.jpg


DSCF0695.jpg


DSCF1083.jpg


DSCF1084.jpg


DSCF1085.jpg


DSCF1086.jpg


DSCF1087.jpg


DSCF1088.jpg


DSCF1089.jpg


DSCF1090.jpg

免费打赏
jym8023
2012年04月08日 08:46:05
52楼
保温做的一塌糊涂,铝箔就不说了·····················
回复
lhzxy
2012年04月11日 14:55:54
53楼
保温太差了吧,铝皮施工水平也不上档次!
回复
liyisheng3777
2012年04月25日 09:59:35
54楼
就是滴180度大转弯
回复
lcc88.happy
2012年04月25日 10:22:24
55楼
实在有些糟糕了!努力改进吧!
回复
amitongzhi
2012年04月25日 11:18:29
56楼
看保温材料质量应该很一般,而且施工比较马虎接缝处唧唧歪歪的,接缝更应该朝下,不然一般渗水全聚集在保温层里,镀锌水管都是焊接,现在的施工单位都是偷工减料,唉,焊接太普遍了!
回复
nkb100
2012年04月25日 11:18:37
57楼
保温确实有点差,但是保温的这个撕开口是开在上面下面还是侧面比较好了?求指导~~~
回复
snail510
2012年04月25日 12:23:55
58楼
啥评论了~
潜潜水吧~
回复
meidelei
2012年04月25日 14:33:37
59楼
恕我直言,这图片也就只能拿来做反面教材了。橡塑保温先不说,铝箔是白费银子了,施工工艺太差,转弯虾米弯没有,大小头没有体现,这也不说,总要包严实啊,看看那些缝隙吧,浪费了。管道水平度,排气阀设置,泄水阀设置,管道支架,木托,接地,还有那个单薄的补水箱,上了设备还没拆模的土建基础。。。不说了。
回复
turbo76
2012年04月25日 14:43:24
60楼
差!工艺,布管都差
回复
pingying_chen
2012年04月25日 14:53:28
61楼
两根高高的排气管真逗
回复

相关推荐