屋面空调主机安装图片。。。。。。完成后[ 本帖最后由 flysn78 于 2012-1-14 22:06 编辑 ]
屋面空调主机安装图片。。。。。。完成后
[
本帖最后由 flysn78 于 2012-1-14 22:06 编辑 ]
72楼
镀锌管用焊接,这也太那个了,也不知道是有的什么管材,厚度什么的, 保温就不要什么说了,无语啊
回复
73楼
保温做的一般
回复
74楼
来学习的,不敢妄加评论。。。
回复
75楼
问题:一 管道材料选用不对,应该用无缝钢管
二 垫木没有防腐
三 保温施工工艺不对。钱是花了没起到效果
总结:估计又是造价惹的问题,想挣钱没把工程做好。这样做会倒牌子的
回复
76楼
要是没有外头的铝皮保护层,你这保温纯属浪费材料。。。有待改进。。
回复
77楼
保温太差,接缝应朝下,且胶水胶合不好。另外管道高点应有放气口的,不然以后管道放气够呛
回复
78楼
bi感觉保温太那啥了
回复
79楼
水泵后面没有装止回阀!
回复
80楼
保温做到很粗糙,木卡用的不标准
回复
81楼
保温的师傅的水平有待很大的提高了!
回复