请教 35kv两台16000KVA变压器间距5m,是否合乎规范
nuoyan3703
nuoyan3703 Lv.4
2011年12月17日 14:32:19
来自于变压器
只看楼主

请教 35kv两台16000KVA变压器间距5m,是否合乎规范,谁有这方面标准

请教 35kv两台16000KVA变压器间距5m,是否合乎规范,谁有这方面标准
免费打赏
zyz8438
2011年12月17日 15:36:29
2楼
5米的边与边的距离吧。不可能是中心间距吧!
回复
policeman_123
2011年12月18日 10:41:05
3楼
规程上也没有讲的很清楚,我个人觉得应该是变压器外廓的净距离。。。
回复
nuoyan3703
2011年12月18日 17:19:10
4楼
5m距离是两个变压器最外轮廓之间距离
回复
mrl1205
2012年03月04日 13:34:10
5楼
应该是符合规范GB50060-2008《3-110kv高压配电装置设计规范》

[ 本帖最后由 mrl1205 于 2012-3-4 13:36 编辑 ]
回复
electricity
2014年08月18日 10:49:12
6楼
如果是边,好像是可以的。