备注:次地区为华北地区,冬季温度在-5度 偶尔更低。 水源空调无法打井,地缘已经不大可能
备注:次地区为华北地区,冬季温度在-5度 偶尔更低。 水源空调无法打井,地缘已经不大可能
2楼
看酒店档次对温湿度的要求和管理需求了,这2个有点差别。
回复
3楼
你的多联机也是风冷么?
回复
4楼
风冷模块更好点,但是楼主为什么不用直燃机呢
回复
5楼
一万平,貌似不大,对于酒店类型建筑,考虑多联机是个实惠节省投资并且某些情况下节能的方法
回复
6楼
面积不是很大 考虑到现在比较方便 便于控制的用多联机比较好
回复
7楼
华北地区,都可用,就看你的建筑定位和技术经济比较了
回复
8楼
一万平米建议使用风冷模块等水机,不建议使用多联机
回复
9楼
多联机比较好,但是造价会高,如果用风冷的话也没有问题,造价还会低些
回复
10楼
1、多联机优点:无需请人维护机房,日后维护费用低,功能区间划分明确,虽然总用电功率比水机大20%,但是实际上用电好控制,节能,控制简单明了,系统调试方便。
2、多联机缺点:酒店功能区间繁多,多联机最大室外机只有150KW,导致系统繁多,同等冷量室内机价钱是风盘的三倍,铜管远比水管贵,一次性投资比水机至少大30%。
3、水机优点:一次投资便宜,总功率比多联机低20%,表面上能效比高。
4、水机缺点:日后维护费用高,系统调试复杂,不能灵活控制开机时间和用电量。
回复
11楼
多联机的应用有他的特殊的要求,不是什么地方都适用的,比方说他的距离限制要求,但用多联机真的很省运行费用,尤其是酒店这种负荷变化大的地方。
回复