1万平米的酒店 多联机/风冷螺杆(无级调节) 哪个更好?希望各抒己见!!
zztecka
zztecka Lv.3
2011年12月17日 17:46:33
来自于中央空调
只看楼主

备注:次地区为华北地区,冬季温度在-5度 偶尔更低。 水源空调无法打井,地缘已经不大可能

备注:次地区为华北地区,冬季温度在-5度 偶尔更低。 水源空调无法打井,地缘已经不大可能
免费打赏
yufeimen0000
2011年12月22日 18:33:02
12楼



解释的比较精辟,不错学习了。
回复
youv179
2011年12月23日 08:48:12
13楼
不错,二楼说的很好、。
回复
ydkt_chen
2011年12月23日 10:39:12
14楼
单纯用多联机或者风冷螺杆都不是太好!
我个人观点是:两者组合!!
1、局部区域用多联机;(局部地区雷阵雨)
2、大部区域用风冷螺杆;(大部地区多云)
回复
璇宝妈
2011年12月23日 13:23:47
15楼
多联机:初投资比较高,运行费用低,且基本没有维护费用。
螺杆机:初投资相对比较低,运行费用会高一些,需要维护。
回复
siyahui
2011年12月23日 19:25:20
16楼




直燃机不一定比风冷模块省电好不。。。 现在天然气贵死了 商用天然气都3块多一立方 傻子才用了 而且溴化锂过5年一大修。。。 崩溃中!!!!
回复
siyahui
2011年12月23日 19:29:47
17楼

.

楼上何以见得多联机比风冷机组省电。。。 我是空调工程的人,同样工程多联机比风冷机组耗电量大的项目我遇到的多了。。 建议你们这些人不要因为某些厂家的宣传而误导了中国空调行业。。。 多联机也只能是多联机,就是家用空调的组合体。。。 只能用在很小的项目上。、 不要再坑爹了。
回复
siyahui
2011年12月23日 19:33:52
18楼



除了初期投资比较认可外。。其他观点保留意见。。 第一螺杆机比多联机耗电量大,你在空调行业混多久了?
维护费用这一块。我们做多联机妈的售后比他们的螺杆机麻烦多了。。以后碰见多联机工程我都给甲方改了其他方案。。。。
回复
webo
2011年12月23日 23:20:40
19楼
能谈谈多联机在售后都容易出那些问题么
回复
siyahui
2011年12月24日 09:58:55
20楼



不想说,啰嗦。。其实多联机的优略势,前面大家已经将的很多了。。我建议5000平米以上建筑不用多联机。。 楼主要是用风冷螺杆热回收机组不是更好点。为什么要用多联机,现在除了高星级酒店入住率不是特别高,一般的酒店入住率都还可以。
售后的问题就是很多情况理论与实际相差甚远。问题出现时厂家、设计院、我都不院承担责任,相互推诿。。。。,我不是怕得罪客户,怕质保金要不回来。。
回复
forever-vivian
2011年12月24日 14:00:15
21楼
学习中,解释都很精辟
回复