备注:次地区为华北地区,冬季温度在-5度 偶尔更低。 水源空调无法打井,地缘已经不大可能
备注:次地区为华北地区,冬季温度在-5度 偶尔更低。 水源空调无法打井,地缘已经不大可能
32楼
个人认为VRV系统比较好,初投资可能比较大,但平时运行比较节能,也可以分散控制,最好别用风冷模块机组,风冷模块运行费用吓人,效率低。
回复
33楼
不好意思啊,咱不是卖机器的,是画图匠。能不能告诉我这种规模的建筑用螺杆机怎么节能?我想你这么高,应该能谈出一些不扯淡的东西让大家学习一下。
回复
34楼
楼主也可以用直燃机啊
回复
35楼
首先说如果我定方案,我就定多联机。主要原因同楼上那个说入住率的原因。热力管网的入网是要大量钱的,燃气和蒸汽都要大笔资金,空调倒是不贵了,配套大量增加资金,这个不合算。
回复
36楼
如果仅仅是1W来平方的酒店,用水冷模块制冷+锅炉采暖就很好了。
至于多联机,通常不建议用在酒店项目。
太不好维护了,再说了,管道出现故障如何去检修?等等问题一大队
回复
37楼
我建议用风冷螺杆带热回收的那种。
要不你就选用风冷模块带热回收的。
要不就用水冷模块加风冷模块,风冷模块要带热回收的。
回复
38楼
兄台说的方案更好,水冷模块加锅炉最省钱。。。。水冷的COP更高。呵呵
回复
39楼
回复
40楼
华北地区不建议采用风冷机组!两种方案都不行,冬季效果很难保证,请楼主三思!
回复
41楼
本人认为风冷螺杆机比较好,中央空调毕竟是大势所趋嘛!
回复