求压缩机电机烧毁原因
klmyn
klmyn Lv.3
2011年12月17日 18:41:24
来自于制冷技术
只看楼主

我有一台冷水机,在正常运行过程中压缩机电机烧毁,维修给出的结论一个是单边电流过大造成线圈烧毁,还有一个是长期负载过大造成绑带都断了;其他部分完好,油很干净;排除金属屑或者线圈绝缘缺陷引起烧毁。经检查这个冷水机的情况是这样的:1、两个交流接触器坏了(分线圈启动,比泽尔4H25.2),接触器选型上大了一号,触点没有问题,外壳有点变形,用起子 顶住触点都能闭合,线圈得电后触点有一路不能闭合;热继电器选型过大,起不到保护作用;分线圈启动间隔是0.5秒;

我有一台冷水机,在正常运行过程中压缩机电机烧毁,维修给出的结论一个是单边电流过大造成线圈烧毁,还有一个是长期负载过大造成绑带都断了;其他部分完好,油很干净;排除金属屑或者线圈绝缘缺陷引起烧毁。
经检查这个冷水机的情况是这样的:
1、两个交流接触器坏了(分线圈启动,比泽尔4H25.2),接触器选型上大了一号,触点没有问题,外壳有点变形,用起子 顶住触点都能闭合,线圈得电后触点有一路不能闭合;热继电器选型过大,起不到保护作用;分线圈启动间隔是0.5秒;
2、供液电磁阀有时候关闭不严,经检查膜片下方管道内有一根焊丝头(估计是储液罐焊接用的),膜片上有焊丝头顶过的痕迹;由于关不严因此水温到了压缩机也不停,蒸发板上到最后是厚厚的冰;
3、感温包松动,平衡管在感温包前靠近蒸发板;
4、蒸发组件在一楼,压缩机组在二楼,有回油弯;
5、由于是用温控控制供液电磁阀,压控控制压缩机,因此可能存在压缩机短时间内二次启动的可能;
6、在夏天可能存在着冷凝温度过高的情况,高压可能达到过25公斤(高压控被客户调到26公斤了);

压缩机现在修好了,发现的问题也解决了,但是对于这个压缩机烧毁的原因,一直没有一个特别明确的指向,因此心里一直不安,就怕再烧,因此求大家来分析一下。

[ 本帖最后由 klmyn 于 2011-12-17 18:43 编辑 ]
免费打赏
wh_971
2011年12月17日 19:51:08
2楼
高压25公斤,怎么这么高啊?是不是压缩机在夏季长期过载啊,对比下压缩机各阶段的功率和运行电流看看。
回复
klmyn
2011年12月17日 20:35:43
3楼
这个夏季的情况我没有亲眼看到,我也感觉不可能。
回复
wh_971
2011年12月18日 09:07:37
4楼
把机组日常运行的记录调出来看看,或许对你查找原因有所帮助。
回复
co936201979
2011年12月18日 20:22:56
5楼
要是风冷的机组;高压调到26公斤;是可以的;要是水冷的机组;高压调到26公斤;那就是调试人员对制冷知识不懂;谢谢;仅供参考
回复
admin1208789150
2011年12月19日 16:53:30
6楼
接触器有一相不闭合,高压又设置26公斤,这个压力对应的电流,要大于额定电流,当接触器有一相接触不好,就会产生严重的偏流,这种情况下又没有保护,烧电机就不奇怪了。
回复
klmyn
2011年12月19日 20:53:57
7楼
风冷机组,前一个月烧毁的
回复
ljzdyxwj
2011年12月20日 20:09:11
8楼
一定按照设备要求说明书去做。比泽尔电机属抽头同心绕组。电压降。压缩比。必须符合要求,只要不过载,能用住。
回复
diving1103
2011年12月21日 16:03:00
9楼
接触器有一相没有闭合,高压又设置过高,这个压力对应的电流,要大于额定电流,当接触器有一相接触不好,就会产生严重的偏流,这种情况下又没有保护,烧电机就有可能被烧坏
回复
xuxpmidea
2011年12月21日 19:24:48
10楼
归根结底是控制不严谨!
回复
klmyn
2011年12月21日 19:49:00
11楼

嗯,你说的确实有道理。像这种控制缺陷是否是造成压缩机烧毁的直接原因?要达到控制严谨,主要需要考虑哪些方面?
回复

相关推荐