我是新手,有个疑问,望能解答。 选用钢管,计算给水沿程损失的时候,查设计手册后面的水力计算表。 后面有2个计算表,一个是水煤气钢管水力计算表,还有一个是中等管径与大管径水力计算表,小管径我都查的是水煤气钢管水力计算表,但是到了125和150的时候,2个都有,而且差的蛮大的,如果管线长度一长,损失相差蛮大。 请问下,2个有什么区别,我应该怎么取舍。这个问题困扰我很久,希望知道的能告诉我,不胜感激,谢谢。
应该是采用的计算公式不一样,现在我基本不用这些表格了,用小软件计算非常方便,而且还可以选用不同的计算公式。手册中的表格有些已经不能用了
回复
3楼
这两个采用的计算公式是一样的,但是计算内径是不同的,所以结果不一样。至于怎么取舍,我也在纠结……
回复
4楼
现在都开始用软件了,网上有很多小软件你可以下载一个看看,
回复
5楼
要查规范,室外给水规范说的很清楚,手册上的表已经作废,已经不符合现在的管材,要用海曾威廉公式计算水力损失。至于管材规格,如果要计算细致了,查管材样本进行选取,否则的话大概选一个也能符合工程精度要求
规范条文为《室外给水规范》
“7.2.2 关于管道沿程水头损失计算的规定。
改革开放以来给水工程所用管材发生很大变化。灰口铸铁管逐步淘汰,塑料管材 ( 如热塑性的聚氯乙烯管和聚乙烯管,以及热固性的玻璃纤维增强树脂夹砂管等 ) 品种愈来愈多,规格愈来愈齐全,在给水工程中得到了愈来愈广泛的应用。近年来我国成功引进了大口径预应力钢筒混凝土管道生产技术,其管材已广泛应用在输水工程上。此外,应用历史较长的钢管的防腐技术有了进展,已较普遍采用水泥砂浆和涂料做内衬。这样原规范中所采用的以旧钢管和旧铸铁管为研究对象建立的舍维列夫水力计算公式的适用性愈来愈小。现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 对原采用的水力计算公式进行了修正,明确采用海曾—威廉公式作为各种管材水力计算公式。”
以下网址为本人根据最新规范、常用管道规格,原创管道水力计算程序,有需要的朋友可以下载,使用。
http://gps.co188.com/content_software_58930317.html
[
本帖最后由 wangsen84 于 2011-12-20 17:00 编辑 ]
回复
6楼
同意王森的说法,管材的变化要用不同的调整公式去计算,才有可靠性。
另:目前大家使用什么样的计算沿程水头损失?
回复
7楼
还是自己结算吧,手册太老。
回复
8楼
严重不同意此用户的说法,现在网上的软件都看不到内核,你不知道他是根据哪个公式编的软件,如果是根据手册编的,那是严重过时的,必然会对设计产生误导,是设计结果偏大。
回复