组合式空调机组(卧式)的混合进风段共有两个风口,上面一个回风口,侧面一个新风口,如果封闭新风口,在回风口处接一风管,使新风与回风都从回风口进入混合进风段,这种处理方式是否可行?
组合式空调机组(卧式)的混合进风段共有两个风口,上面一个回风口,侧面一个新风口,如果封闭新风口,在回风口处接一风管,使新风与回风都从回风口进入混合进风段,这种处理方式是否可行?
免费打赏
snail_yin
2011年12月19日 15:33:02
2楼
如果这样做,还要混合段干嘛,干脆取消混合段得了。混合段一个很重要的功能就是均压作用,便于调节回风阀及新风阀的开度。
回复
qchxp1
2011年12月21日 14:25:09
3楼
肯定不能取消
回复
jiang2008sl
2011年12月29日 11:01:04
4楼
我是来看评论,来学习的。