大跨度钢筋砼楼盖形式选择求教!请各位大神指点,救急啊!
yh1977193
yh1977193 Lv.2
2011年12月19日 15:53:52
只看楼主

闲话少说,直接正题一工程——室内篮球场,单层,高度9.5米柱距(7+7+7)X(6+6+6+6+6+6),无中柱先不考虑钢结构,做的是砼梁板结构一种是正交的井字梁结构,另一种如下图目前只是试算,梁300x1200,配筋率大致为1.5%,挠度40左右非预应力,这样处理合适吗?注:正交的井字梁结构配筋比这大很多(主梁位置)以前住宅做的较多,碰上大跨度的,心里没底,不知道是不是得找人做网架了

闲话少说,直接正题
一工程——室内篮球场,单层,高度9.5米
柱距(7+7+7)X(6+6+6+6+6+6),无中柱
先不考虑钢结构,做的是砼梁板结构
一种是正交的井字梁结构,另一种如下图
目前只是试算,梁300x1200,配筋率大致为1.5%,挠度40左右
非预应力,这样处理合适吗?


注:正交的井字梁结构配筋比这大很多(主梁位置)
以前住宅做的较多,碰上大跨度的,心里没底,不知道是不是得找人做网架了

平面.JPG

免费打赏
morningspring80
2011年12月19日 16:32:37
2楼
这种做法柱头钢筋锚固很麻烦,两侧只有单排柱的话,柱的弯矩也很大,为什么不考虑做门式钢架结构呢?
回复
yh1977193
2011年12月19日 16:41:26
3楼


也是,柱子基础也浪费
但是钢结构经验太少,门式钢架与网架相比,哪一个造价更低呢?
回复
xwlfeifei
2011年12月19日 17:08:04
4楼
觉得这样的大跨度做钢筋砼不合适。
回复
yh1977193
2011年12月19日 17:14:52
5楼
还想请问一下
用pkpm中的spas模块空间结构建模是否能够计算此模型
柱子为钢筋砼
回复
cadxzhou
2011年12月20日 09:05:04
6楼
建议按单层厂房做法,采用跨度为21m的预应力钢筋混凝土屋面梁,正放。柱子在现场预制,屋面梁到预制厂去订制,还可以避免在现场大面积支模,现浇屋面板。

[ 本帖最后由 cadxzhou 于 2011-12-20 09:10 编辑 ]
回复
hyp1962
2011年12月20日 10:31:13
7楼
1.门式刚架不允许用在体育馆类人员密集场所!
2.这类屋盖宜采用钢结构,无论做网架还是钢桁架均可,做混凝土结构自重太大,在经济上不合适.
回复
王张微
2011年12月20日 11:17:32
8楼
双T板! 在跨度方面不是问题 不知道在体育馆这种地方能不能用!重量相对来说也比预应力混凝土结构轻很多!不过抗震性较差!
我们以前学校体育馆也是钢桁架结构,高中的,面积跟你的差不多!
回复
sdmys
2011年12月20日 11:36:45
9楼
网架比较合适,非要用钢筋混凝土,可考虑空心楼盖
回复
qyh19880102
2011年12月20日 11:41:33
10楼
像体育馆之类大跨度的建筑,一般不会用钢筋混凝土结构的。
回复
shevano7
2011年12月20日 12:05:56
11楼
建议用预应力或者钢网架吧,混凝土屋面的话自重确实很大不够经济
回复

相关推荐