大跨度钢筋砼楼盖形式选择求教!请各位大神指点,救急啊!
yh1977193
yh1977193 Lv.2
2011年12月19日 15:53:52
只看楼主

闲话少说,直接正题一工程——室内篮球场,单层,高度9.5米柱距(7+7+7)X(6+6+6+6+6+6),无中柱先不考虑钢结构,做的是砼梁板结构一种是正交的井字梁结构,另一种如下图目前只是试算,梁300x1200,配筋率大致为1.5%,挠度40左右非预应力,这样处理合适吗?注:正交的井字梁结构配筋比这大很多(主梁位置)以前住宅做的较多,碰上大跨度的,心里没底,不知道是不是得找人做网架了

闲话少说,直接正题
一工程——室内篮球场,单层,高度9.5米
柱距(7+7+7)X(6+6+6+6+6+6),无中柱
先不考虑钢结构,做的是砼梁板结构
一种是正交的井字梁结构,另一种如下图
目前只是试算,梁300x1200,配筋率大致为1.5%,挠度40左右
非预应力,这样处理合适吗?


注:正交的井字梁结构配筋比这大很多(主梁位置)
以前住宅做的较多,碰上大跨度的,心里没底,不知道是不是得找人做网架了

平面.JPG

免费打赏
l-mingyun2914874
2011年12月20日 12:07:49
12楼
用混凝土柱,边梁用混凝土的,屋架架可以用网架是比较合理的也漂亮的;如果屋面用混凝土的就做混凝土预应力大梁+次梁,这样柱做长方形的。
回复
雨季
2011年12月20日 13:35:07
13楼
一般20米的大跨要很谨慎,想这种体育馆用混凝土的话好像不合适,再考虑考虑
回复
xian4444
2011年12月20日 15:59:22
14楼
这个方案可以,但梁加密,控制在3m左右就好了,我有项目做过,现在投入使用,我做的是18x36m,斜交梁最好做成45度,周边的框架梁要加强。但我认为采用预应力好点
回复
civilen
2011年12月20日 16:00:56
15楼
考虑用组合梁,梁高为跨度的1/15~1/16
回复
popple521
2011年12月20日 16:11:44
16楼
哈哈哈
楼主发这个图,是受了某年什么研讨会中一个论文的影响吧(貌似是08年)
对于大跨度的屋面,那篇论文中讨论了3钟形式的布置。
第一种:主次梁
第二种:井字梁
第三种:就是楼主的这种了
文章最后的结论是第三种(也就是楼主这个图)布置最好,配筋最少,对柱也一样。
我看到这篇文章的时候,自己在做一个跨度15米得单层辅助用房,按三种方法都算了一下,确实也是这种斜向布置的配筋最少。但是,这种施工起来应该很恼火。于是我就用井字梁的方法布置 ,把图交给我师父,结果被要求改,原因是受力不明确。
。。。。。
最后纠结的好久,得出一个结论:
大跨度还是做钢结构好。
回复
熊利文
2011年12月20日 16:22:20
17楼
如查是两边排水,采用结构找坡,可以降低重量,建议你用采用沿21m方向架大梁[溥腹梁,倒T型,梁高1.600m,梁可翻高800],裂缝控制在0.2以下,沿36m方向架次梁240*600,间距4.00m左右。这样应该没问题
回复
熊利文
2011年12月20日 16:28:26
18楼
考虑实际使用,我们这边学校这种工程都不建议采用钢结构,层面板节点使用时间不长就有漏水现象
回复
熊利文
2011年12月20日 16:30:04
19楼
如查考虑抗震,在四个角可布置构造斜梁
回复
peifeng5
2011年12月20日 16:42:13
20楼
可以用门钢的啊,我们做过一个县体育馆,就是门钢的,而且手续正规,且通过审图。没有哪本规范规定重点设防的不允许用门式钢架的啊
回复
放牛哥
2011年12月20日 17:08:07
21楼
如果非做混凝土结构,纵向在中间加三根主梁,受力会稍好一点
回复

相关推荐