闲话少说,直接正题一工程——室内篮球场,单层,高度9.5米柱距(7+7+7)X(6+6+6+6+6+6),无中柱先不考虑钢结构,做的是砼梁板结构一种是正交的井字梁结构,另一种如下图目前只是试算,梁300x1200,配筋率大致为1.5%,挠度40左右非预应力,这样处理合适吗?注:正交的井字梁结构配筋比这大很多(主梁位置)以前住宅做的较多,碰上大跨度的,心里没底,不知道是不是得找人做网架了
闲话少说,直接正题
一工程——室内篮球场,单层,高度9.5米
柱距(7+7+7)X(6+6+6+6+6+6),无中柱
先不考虑钢结构,做的是砼梁板结构
一种是正交的井字梁结构,另一种如下图
目前只是试算,梁300x1200,配筋率大致为1.5%,挠度40左右
非预应力,这样处理合适吗?
注:正交的井字梁结构配筋比这大很多(主梁位置)
以前住宅做的较多,碰上大跨度的,心里没底,不知道是不是得找人做网架了
22楼
这种我做的多了:1.斜向井字梁经济性比较好,但现场钢筋比较麻烦,尤其是支座处;2.Y向单向钢筋砼梁,梁高荷载不大时1300差不多,但X支座处主梁抗扭刚度要做大一点;3.Y向单向型钢砼梁,梁高1100左右,可以承受较大荷载;4.地震烈度高时不建议做预应力梁,做普通的砼梁没问题,挠度可以施工起拱考虑多一些,裂缝计算要满足;5.地震烈度7度及以下时也可以做预应力梁,梁高1/18~1/20,但也是施工比较麻烦,经济性一般也不比普通梁好。
回复
23楼
网架吧......适合体育馆...
回复
24楼
同意22楼,按Y向做成单向密肋梁的混凝土结构。
回复
25楼
这个跨度,其实非常适合做预应力,21m跨的主梁,做成预应力的,梁高取到1m左右,6m跨的次梁,做普通混凝土梁就可以了。如果和主梁相交的柱子承受的弯矩较大,边柱也可以加预应力。
回复
26楼
我以前施工时就遇到过这种大跨度的框架,当时就是用的预应力结构,记得当时跨度有24左右。
回复
27楼
做网架比较好,比较经济,30~40kg/m2,屋面没有什么特别的荷载。
回复
28楼
建议用预应力或者钢网架吧,混凝土屋面的话自重确实很大不够经济
回复
29楼
这么大跨度不适合用钢筋混凝土结构,可考虑钢结构,钢架、钢网架、钢桁架等均可,钢结构做这个跨度很容易
回复
30楼
哥们是哪里的项目?我们这边有很多用网梁楼盖,是空心的那种,类似与蜂巢芯,跨度可以做到20多米,那个应该也不错。节约净高和用钢量
回复
31楼
回复