闲话少说,直接正题一工程——室内篮球场,单层,高度9.5米柱距(7+7+7)X(6+6+6+6+6+6),无中柱先不考虑钢结构,做的是砼梁板结构一种是正交的井字梁结构,另一种如下图目前只是试算,梁300x1200,配筋率大致为1.5%,挠度40左右非预应力,这样处理合适吗?注:正交的井字梁结构配筋比这大很多(主梁位置)以前住宅做的较多,碰上大跨度的,心里没底,不知道是不是得找人做网架了
闲话少说,直接正题
一工程——室内篮球场,单层,高度9.5米
柱距(7+7+7)X(6+6+6+6+6+6),无中柱
先不考虑钢结构,做的是砼梁板结构
一种是正交的井字梁结构,另一种如下图
目前只是试算,梁300x1200,配筋率大致为1.5%,挠度40左右
非预应力,这样处理合适吗?
注:正交的井字梁结构配筋比这大很多(主梁位置)
以前住宅做的较多,碰上大跨度的,心里没底,不知道是不是得找人做网架了
42楼
跨度21米横向柱距6米做门钢最好,像这样的建筑做钢结构的话就是个小工程,做混凝土井字梁网格也过大,受力不好,也的话太浪费。
回复
43楼
学习了。。。
回复
44楼
学习学习~~~~~~~
回复
45楼
在四个角可布置构造斜梁
回复
46楼
跨度21米,单层,就一屋盖,肯定是钢结构屋面最合适,做个混凝土的岂不让人笑话。
21米跨,可采用平面桁架体系(甚至钢梁),若采用网架也是合适的。
个人建议采用平面桁架,制作安装均较方便。网架整体性好,但空间结构的安装比平面结构费事。
回复
47楼
预应力了。国内做预应力很贵吗?有时感觉在这里预应力板是经常见的啊。
回复
48楼
按跨度21米的厂房设计,门式刚架、排架、网架等结构很容易搞定。
回复
49楼
长宽比大于1.6了,做井字梁不太合适,做预应力梁吧
回复
50楼
汗啊,小弟做过两个类似的工程,都是直接按照Y向拉较密的混凝土普通梁做的,边梁有意抗扭做强一点,现在都建好了。这样做一是钢结构不熟悉,二是觉得混凝土耐久性比钢结构好一点,三是觉得预应力施工麻烦,次应力也不好算,四是图纸赶,做混凝土干脆直接了当。呵呵,现在回想真是惭愧。其实就混凝土结构来说还是楼主的这种结构承受竖向力比较合理的。
回复
51楼
采用予制予应力双T板屋面,经济方面和工期都非常合适。
回复