闲话少说,直接正题一工程——室内篮球场,单层,高度9.5米柱距(7+7+7)X(6+6+6+6+6+6),无中柱先不考虑钢结构,做的是砼梁板结构一种是正交的井字梁结构,另一种如下图目前只是试算,梁300x1200,配筋率大致为1.5%,挠度40左右非预应力,这样处理合适吗?注:正交的井字梁结构配筋比这大很多(主梁位置)以前住宅做的较多,碰上大跨度的,心里没底,不知道是不是得找人做网架了
闲话少说,直接正题
一工程——室内篮球场,单层,高度9.5米
柱距(7+7+7)X(6+6+6+6+6+6),无中柱
先不考虑钢结构,做的是砼梁板结构
一种是正交的井字梁结构,另一种如下图
目前只是试算,梁300x1200,配筋率大致为1.5%,挠度40左右
非预应力,这样处理合适吗?
注:正交的井字梁结构配筋比这大很多(主梁位置)
以前住宅做的较多,碰上大跨度的,心里没底,不知道是不是得找人做网架了
62楼
无论是经济性还是安全性,均用网架最合适,钢筋混凝土的不好。
回复
63楼
建议做网架的,简单经济。屋面板可以采用GRC预应力楼板,直接铺上面就好了!而且重量轻,基础也好做!整体刚度网架的也不错!
回复
64楼
我做了俩个这样的工程了!实际效果不错,以前也做过钢梁的但是钢梁得1米高,上面做普通的楼板。做完了看着别扭!不好看
回复
65楼
建议楼柱做Y向单向密勒梁!可考虑施工起拱!
回复
66楼
如果做混凝土结构,这样布置是合理的,梁的角度尽量45度斜放,
如果能做钢结构更好了,最好是做网架,建筑造型也可以变得更丰富!
回复
67楼
这么个小东西,小网架搞定,用钢量18kg/m2,力也非常小,管桁架也行,也不大,混凝土很难看的。如附件所示。图示支座反力单位为KN。
[
本帖最后由 aiafly 于 2011-12-26 17:15 编辑 ]
回复
68楼
不是设计 不知道
回复