现我司施工的一地源热泵工程,总热负荷1298KW,现施工已完成进入调试阶段,因我单位只负责热泵机房及室外地埋管网。末端由其他单位负责施工,现在调试过程中因末端只有一小部分参与调试,其参与系统调试的末端负荷合计的热负荷为71KW,现在在调试过程中主机显示供回水温差达到13度,热泵主机因安全报警停机。因我第一次做类似工程,请各位同仁给予帮助。

2011年12月20日 10:14:49
2楼
同求哦
回复
wangqiang1229
2011年12月20日 10:23:01
3楼
水温没问题,你看看水流量吧,是出现什么样的保护代码?
回复
chachababy
2011年12月20日 17:05:12
4楼
温差大是怎么个情况,是不是供水一直在升回水变化很小,最后排气高压报警,这估计就是堵了,赶紧清系统吧,彻底清哦
回复
fortunemin
2011年12月20日 20:38:37
5楼
流量过小,温差肯定会大,肯定会报警
回复
fortunemin
2011年12月20日 20:45:02
6楼
压差旁通阀那块是不是正常的?这样保证进入冷凝器壳程水量保持恒定,温差不会大到如此地步的
回复
hejian481
2011年12月20日 22:23:20
7楼
不会吧?负荷小流量小,温差应该也小啊?你的负荷还不到主机的10%呢,也太小了,
回复
宝贝佳林
2011年12月20日 22:53:21
8楼
系统温度低 刚开始运行的时间都这样
先开启 一台压缩机 等温度升到30度以上后再开两台压缩机 我们都是这样运行的
要是一台压缩机 就把设定的出水温度调的低一点 慢慢往上升温
回复
宝贝佳林
2011年12月21日 11:29:05
9楼
系统温度低 刚开始运行的时间都这样
先开启 一台压缩机 等温度升到30度以上后再开两台压缩机 我们都是这样运行的
要是一台压缩机 就把设定的出水温度调的低一点 慢慢往上升温
回复
zhangyiwen1980
2011年12月21日 15:23:16
10楼
可以断定循环流量小,具体原因可以现场实际情况查查
回复
liangda_79
2011年12月21日 17:02:20
11楼
如果压差旁通正常,原则上不会出现这类问题