现我司施工的一地源热泵工程,总热负荷1298KW,现施工已完成进入调试阶段,因我单位只负责热泵机房及室外地埋管网。末端由其他单位负责施工,现在调试过程中因末端只有一小部分参与调试,其参与系统调试的末端负荷合计的热负荷为71KW,现在在调试过程中主机显示供回水温差达到13度,热泵主机因安全报警停机。因我第一次做类似工程,请各位同仁给予帮助。
新手上路,大家都是高手,学习了~~~~~~
回复
13楼
加个400x500水箱试试
回复
14楼
是地缘侧的水温温差大还是负荷侧的?
回复
15楼
是负荷侧的水温问题,地源侧没有问题的,运行正常。
主机调试的技术人员说可能末端那边集气有问题,我们也是考虑压差旁通阀那边的问题,等具体解决了问题再向大家报告结果。
回复
16楼
鄂尔多斯市罕台纺织园区消防管网工程招标
招标编号:ZZSG2011--132
受委托,现对该工程施工进行公开招标,择优选定承包人。凡符合相应资质要求的企业,有意者均可参加报名。
一、工程概况:
工程名称:鄂尔多斯市罕台纺织园区消防管网工程
建设地点:东胜区罕台镇
建设规模:约7.35km
资金来源:政府资金
标段划分:详见招标文件
二、招标范围:本工程施工图纸内的全部内容。
三、投标人资格要求:
1、企业资质类别和等级:须具备政公用工程总承包叁级(含)以上资质的法人。
2、拟派项目负责人资质等级:市政专业二级(含)以上注册建造师;
3、企业业绩、信誉:近三年承担过类似工程项目,并取得良好信誉。
四、资质审查方式:本次招标采用资格后审方式。
五、报名时间:2011年12月23日至2011年12月28日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:30,周日除外)
六、报名时需提交资料:
1、企业资质证书副本原件及复印件;
2、有效营业执照副本原件及复印件;
3、安全生产许可证副本原件及复印件(监理潜在投标单位无需提供该项资料);
4、税务登记证原件及复印件;
5、组织机构代码证原件及复印件;
6、法定代表人资格证书原件及复印件份;
7、法人授权委托书原件及授权委托人的身份证原件及复印件;
8、项目负责人的资格证书原件及复印件;(施工:拟派建造师执业资格证书、建造师注册证书及建造师安全考核合格证;监理:拟派总监理工
程师证书)
9、类似工程业绩原件及复印件。(如中标通知书或合同)
联系人: 张艳
电 话: 010-60213961 010-60213564
传 真: 010-60213564
手 机: 13051511332
邮 箱:
13051511332@163.com
回复
17楼
本主题回复较多,请 点击这里 查看。
回复
18楼
本主题回复较多,请 点击这里 查看。
回复
19楼
本主题回复较多,请 点击这里 查看。
回复
20楼
本主题回复较多,请 点击这里 查看。
回复
21楼
本主题回复较多,请 点击这里 查看。
回复