有一个项目,高压钠灯在启动时功率因数是0.88,但是稳定后测得功率因数是0.45左右,什么 原因?
有一个项目,高压钠灯在启动时功率因数是0.88,但是稳定后测得功率因数是0.45左右,什么 原因?
2楼
钠灯的正常使用功率就是0.4左右,没有内置补偿的都这样。所以才要求加上无功补偿器。
回复
3楼
没无功补偿。。。
回复
4楼
加电容后就好了
回复
5楼
非常正常的现象。加单灯补偿解决
回复
6楼
钠灯的功率因素本身就很低,所以需要设置单灯的电容补充装置,LZ应该没有设置,这很不合算的,电线、电缆都需要加大
回复
7楼
实际上钠灯自身的功率因数并不低,但因自身特性决定,要串接一个大电感限流,所以降低了功率因数。和日光灯管加电感式整流器的道理是一样的,只是日光灯的单只耗电太小,所以一般不并接补偿电容。