讨论] 关于高层L形剪力墙下双桩承台如何布置更合理!
iloveyourn
iloveyourn Lv.5
2011年12月20日 09:07:50
只看楼主

我做了好几个剪力墙的基础,对于L形墙下双桩承台的布置我所知道的有三种,如附件图片中的三种布置方法:第一种,两桩中心连线与长肢方向平行,且两桩合力中心与剪力墙准永久组合荷载中心重合,布一个长方形大承台;第二种,在墙肢两端各布一个单桩承台,再在两承台间设一跟大梁支承中间没在承台内的墙段;第三种,两桩中心连线,与短墙肢和长墙肢的中心连线平行,布一个长方形大承台,承台长边短墙肢和长墙肢的中心连线平行。

我做了好几个剪力墙的基础,对于L形墙下双桩承台的布置我所知道的有三种,如附件图片中的三种布置方法:

第一种,两桩中心连线与长肢方向平行,且两桩合力中心与剪力墙准永久组合荷载中心重合,布一个长方形大承台;

第二种,在墙肢两端各布一个单桩承台,再在两承台间设一跟大梁支承中间没在承台内的墙段;

第三种,两桩中心连线,与短墙肢和长墙肢的中心连线平行,布一个长方形大承台,承台长边短墙肢和长墙肢的中心连线平行。

以上三种我都做过,也都通过了审图,我自己却迷茫了,下一个工程不知道怎么做好,希望大家讨论一下到底那种好,或是还有更好的布置方法!

showimg.jpg

免费打赏
sclgh1979
2011年12月20日 21:17:30
22楼
目前感觉新版本的2011年9月后的PKPM计算的K值觉得有问题,上次计算一个K值只有2000,一个6层的住宅计算出来的沉降值有70mm,土层也不是很软,明显觉得不太对。
回复
yueyue1983
2011年12月21日 08:34:25
23楼
我觉得这几种做法都不好!你怎么计算抗弯?受力都不清晰
回复
小太阳o
2011年12月21日 08:46:45
24楼
可以把承台也做成L形的,像你上面这种情况极端的来说可以想象承台没有也可以,把剪力墙直接搁在桩上,这里承台是起一个锚固桩和柱钢筋的作用
回复
tracy_321
2011年12月21日 09:04:49
25楼
学习一下,呵呵
回复
boeboe1
2011年12月21日 09:27:38
26楼
第三种,两桩中心连线,与短墙肢和长墙肢的中心连线平行,布一个长方形大承台,承台长边短墙肢和长墙肢的中心连线平行。从字面上真不好理解桩和承台是怎么布置的,还请理解这句话的朋友详细解释一下,谢谢!
回复
飞刀
2011年12月21日 09:35:43
27楼
第一种和第三种都是可行的,但是第三种是比较合理的,第二种没怎么用过。。
回复
q304665159
2011年12月21日 10:27:07
28楼
我们都是做的第三种的,毕竟受力合理,更安全撒
回复
天久石
2011年12月21日 10:30:26
29楼
最好是结合施工。施工要是不好做,天天弄得设计有点烦滴
回复
齐齐齐齐
2011年12月21日 10:34:26
30楼
第一种和第三种都比较合理 但我们第二种也做得多 因为第一种和第三种还有桩距的问题
回复
zzxzd1984
2011年12月21日 10:43:19
31楼
一般都设计成第一种形式。