大家好!请教一个问题 遇到一个风冷热泵机组,压缩机是6HP的,停机时,高低压平衡压力为0.5Mpa,开机制冷时,高压依然为0.5Mpa,低压一直被抽到负,电流为7.5A左右,冷凝FAN是三速的!运行十秒后停机,低压保护!请问高压为什么升不起来!对了,机器是05年的!

大家好!请教一个问题
遇到一个风冷热泵机组,压缩机是6HP的,停机时,高低压平衡压力为0.5Mpa,开机制冷时,高压依然为0.5Mpa,低压一直被抽到负,电流为7.5A左右,冷凝FAN是三速的!运行十秒后停机,低压保护!请问高压为什么升不起来!对了,机器是05年的!
免费打赏
tzgg1358
2011年12月21日 21:44:35
12楼
看看高压表是不是坏了?平衡压力0.5MP这个不准,要开机后低压0.5MP才正常。
回复
zgwzgql
2011年12月22日 09:03:08
13楼
我认为低压过低造成低压保护有以下问题:1膨胀阀坏。2系统管路有堵。高压上不去可能也有以下问题:1检查一下有没有少氟。2高压压力表是否损坏
回复
wxy19900818
2011年12月22日 09:22:20
14楼
蒸发温度是-10°
回复
guo060899
2011年12月22日 13:30:25
15楼
低压都抽成负的了,还敢说供液正常!如果循环会成负压吗!!!制冷剂量?

[ 本帖最后由 guo060899 于 2011-12-22 13:31 编辑 ]
回复
zhaowenliangde
2011年12月22日 17:05:18
16楼
不是高压阀没有打开,就是膨胀阀堵了。
回复
xiaojun5455
2011年12月24日 20:07:53
17楼
是压缩机排气口到冷凝器的位置堵了,好好查一下那条管路。
回复
xiaojun5455
2011年12月24日 20:13:55
18楼
如果膨胀阀有问题,高低压力就不会很快平衡,如果高低压很快平衡的话那就是排气口到冷凝器进口位置堵塞,按照经验一般是焊接的位置由于焊接间隙太大导致焊药流到管道中形成的
回复
h2oweijianwen
2011年12月26日 09:20:32
19楼
应该是压缩机坏了。压缩机的低压和高压之间是有密封的可能是密封坏了你测试一下压缩机
回复
co936201979
2011年12月26日 11:33:50
20楼
原因很简单;除了系统缺制冷剂;系统堵塞;不会有什么异样;;电磁阀;膨胀阀;过滤器;都正常的情况下;应该是系统泄漏;;缺制冷剂引起的原因;;谢谢;;仅供参考
回复