22楼
结构人来看看怎么样,我也自己盖了房子
回复
23楼
楼主这个房子是几度区的,结构上确实有很不合理的地方,柱子那个截面不够的吧。没看到柱子的尺寸。可能是我没仔细看。还是慎重。
回复
24楼
我们县抗震设防烈度6度,三类场地,框架按四级抗震计算的。。。谢谢了!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
25楼
干到老,学到老呗。。。 。。。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
26楼
看看,好像很业余。
回复
27楼
我看这一跨11米,有点玄。
回复
28楼
呵呵,这么多人都不看好楼主啊,不过还是顶楼主
回复
29楼
谢谢!
回复
30楼
就是自建房也不能这种盖,明显结构受力不合理~~
回复
31楼
LZ,你这个如果是按框架结构设计的话,不考虑抗震显然是没问题的,不过即便是不考虑抗震,结构布置也有些不合理的地方,既然是框架结构,个人觉得2轴线上的柱子可以扶持掉,5轴仅布置两根柱子,梁跨度太大,而且会在边榀形成单跨框架,最好在5轴和B轴交点的位置增设一根柱子,由于你是四级抗震,在不影响建筑功能的情况下,柱子这样布置应该就可以了
回复