八幢多层住宅相连,三至六层住宅,一二层为大开间,有墙分隔成几大块,所有的二层是相通的每层4000平方,业主想做商业用又不想做喷淋,图上写成农贸市场,请问农贸市场有做喷淋的吗?规范上没提。有一大块要做小吃城,小吃城要做喷淋吗?
八幢多层住宅相连,三至六层住宅,一二层为大开间,有墙分隔成几大块,所有的二层是相通的每层4000平方,业主想做商业用又不想做喷淋,图上写成农贸市场,请问农贸市场有做喷淋的吗?规范上没提。有一大块要做小吃城,小吃城要做喷淋吗?
2楼
jxm,没有必要吧?
农贸市场是轻危险级的,可在室外放几个室外消火栓就可以了。
又不是高档的地方。以上供参考。
回复
3楼
真是农贸市场的话也未必不用设喷淋,劝你查查建规,看单层大开间面积是否超防火分区面积要求,超过也要做喷淋。要是只在图纸上说明是农贸市场,实际是其他商业用途,特别是商场,中央空调肯定少不了,不做喷淋肯定不能通过验收,到时消防局还要给业主扣顶帽子:报建图纸与实际严重不符,擅自更改建筑使用功能,必须整改重新报建......麻烦挺多的啊!还是老老实实做喷淋吧
回复
4楼
还是做,安全一点好
除非业主有门路,可以搞定消防局的人
回复
5楼
业主说房子修好以后,更改使用功能,他可以搞定消防局的人 ,建筑防火分区用防火卷帘和防火墙分隔符合防火规范,七八千平方的小吃城消防怎么定性?防火规范上喷淋只说商场和展览厅,请有经验人士指点
回复